1综合继电保护器尺寸的确定 为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。 2综合继电保护器接线操作: 振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DSB-31数字配电变保护测控装置; .DBPA-31数字备用自投保护装置,四种保护器端子排均为3组端子(人一跳合闸回路、B一交流电流、C-直流渊位)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽足不影响生产,在脱保的情况下用最短的时问将四种计22台保护装置配线并连接。
为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。
2综合继电保护器接线操作:
振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DSB-31数字配电变保护测控装置; .DBPA-31数字备用自投保护装置,四种保护器端子排均为3组端子(人一跳合闸回路、B一交流电流、C-直流渊位)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽足不影响生产,在脱保的情况下用最短的时问将四种计22台保护装置配线并连接。
3综合继电保护器试验工作:
在每台保护器安装、连线施工结束后,工作人员都会用YM942B继电保护校验仪对保护器内的各项整定数值进行校对试验,保护动作数位校脸准确无误后保护器方可进行投运。
4通讯管理机的安装:
系统改造完成后,每台保护器与后台计算机的通讯传输.都要通过DSI-5011型管理机计算传愉。管理机也需要在配电柜体上开格安装,安装尺寸见(图2)0管理机的安装可以使22台保护器的各项监测和操控数据传输到计算机上,在计算机上就能任意控制每台保护器的“合、分闸”操作和数据读取。