配电柜综合继电保护系统安装说明
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年06月28日 07:16:00
只看楼主

1综合继电保护器尺寸的确定   为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一,优班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂,将22台柜上侧门卸下.用电钻进行钻孔、角磨机切侧。改造后综合继电保护器尺寸(见图)。   2综合继电保护器接线操作:   振兴煤矿采川四种断保护器装盆:①DSL-31 B数宇线路测控装盆; 2 DSC-3I B数字电容器保护侧控装兰;③DSB-31数字配电变保护侧控装置;.DBPA-31数字备用自投保护装I,四种保护器端子排均为3组端子(^一跳合闸回路、B一交流电流'C-直流渊且)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽最不影响生产.在脱保的情况下用最短的时间将四种计22台保护装盆配线并连接。

1综合继电保护器尺寸的确定
  为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一,优班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂,将22台柜上侧门卸下.用电钻进行钻孔、角磨机切侧。改造后综合继电保护器尺寸(见图)。
0I125C12-0.jpg
  2综合继电保护器接线操作:
  振兴煤矿采川四种断保护器装盆:①DSL-31 B数宇线路测控装盆; 2 DSC-3I B数字电容器保护侧控装兰;③DSB-31数字配电变保护侧控装置;.DBPA-31数字备用自投保护装I,四种保护器端子排均为3组端子(^一跳合闸回路、B一交流电流'C-直流渊且)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽最不影响生产.在脱保的情况下用最短的时间将四种计22台保护装盆配线并连接。
  3综合继电保护器试验工作:
  在每台保护器安装、连线施工结束后.工作人员都会用YM942B继电保护校脸仪对保护器内的各项整定数值进行校对试验,保护动作数位校验准确无误后保护器方可进行投运。
  4通讯臂理机的安装:
  系统改造完成后.每台保护器与后台计算机的通讯传愉.都要通过DSI-5011型管理机计算传枪。管理机也需要在配电柜体上开相安装,安装尺寸见(图2),管理机的安装可以使22台保护器的各项监测和操控数据传愉到计算机上,在计算机上就能任愈控制每台保护器的“合、分闸”操作和数据读取。