本帖最后由 可口可乐阿卜 于 2015-6-29 02:59 编辑 混凝土是人工搅拌的,前天倒制,昨天拆模,今天认真一看,几根柱子都有小蜂窝,有两根都露筋了,最严重的就是这根,柱子是25cm*70cm,接口处横截面三分之二有很多沙子,用木片轻轻一刮,就掉了这么多,严重的地方用手指轻轻一扣,就掉沙子,整根柱子横截面从外表看至少有三分之二是这样,改怎么处理呢?
本帖最后由 可口可乐阿卜 于 2015-6-29 02:59 编辑
混凝土是人工搅拌的,前天倒制,昨天拆模,今天认真一看,几根柱子都有小蜂窝,有两根都露筋了,最严重的就是这根,柱子是25cm*70cm,接口处横截面三分之二有很多沙子,用木片轻轻一刮,就掉了这么多,严重的地方用手指轻轻一扣,就掉沙子,整根柱子横截面从外表看至少有三分之二是这样,改怎么处理呢?
2楼
还h是不出现这样的问题为好。
回复
3楼
“最严重的就是这根,柱子是25cm*70cm“。建议把这根柱子敲掉,重新浇筑。
回复
5楼
感觉质量好差啊 敲掉吧
回复
6楼
软弱层的高度有多少,如果不高的话就叫人把软弱层凿掉,然后再装上模板,留一个斜口,斜口高于软弱层,采用高一标号的膨胀混凝土浇捣,浇捣前用水冲淋干净,浇捣时要震捣密实
回复
7楼
柱子上面将来要做钢结构顶棚是吧?
回复
8楼
明显像修建自家房子,用些土办法搞定
回复
9楼
ruanhua0000 发表于 2015-6-29 15:04 软弱层的高度有多少,如果不高的话就叫人把软弱层凿掉,然后再装上模板,留一个斜口,斜口高于软弱层,采用 …软弱层的高度大概有差不多20cm
回复
10楼
yygzxth2006 发表于 2015-6-29 15:07 柱子上面将来要做钢结构顶棚是吧?准备建6层,这是2楼的柱子。
回复
11楼
小钟同学 发表于 2015-6-29 16:18 明显像修建自家房子,用些土办法搞定是自建房。准备建6层,这才是第二层的。
回复
12楼
建议敲掉重新浇筑
回复