12 kV真空断路器总是被组合在开关拒中交付运行。当断路器处于柜内时、大家都已注意到下列各问题:发热柜中散热条件较差,且受其他元件发热的影响。  绝缘真空断路器与开关柜内其他带电体之间的绝缘;三相之间的绝缘;对开关柜外壳(也就是对地之间)的绝缘;开断过程中从灭弧室内外喷物质对柜内绝缘的影响;以及通过大电流时,因各连接导体之间的联结不良致使喷出火花的影响等。  污秽与凝露由于柜内、外M-差导致凝露.空气中高湿度’一厂的凝露.周围气流条件,经常是凝露与污秽同时存在。电动力由于主回路布置而引起的电动力(它作用在断路器的元件上),也作用在电弧上。结构问题如闭锁(五防)、接地、安全因素等,近年注意到.对众多12 kV断路器进行型式试验的结果表明对真空断路器的下述影响不得忽视。

  上述资料表明,真空灭弧室(开关管).断路器、开关柜三个装置是一个整体,它们共同确定开关柜的开断能力和电寿命,不能把它们分割对待。目前,对这些因素尚未明了.有关标准中规定的:“由本厂生产的真空断路器在已通过型式试验之后.再应用于本厂生产的其他型号柜体中可免去电寿命试验”是不正确的。按上述理由推断,型式试验只能作为某一种柜型.按某一种方式(位置)安装某一种真空断路器,配用某型真空灭弧室的开断性能的证明,且仅限于此。当这三个元件中的任一个改变时.开断性能将发生变化。