艾默生TD3000变频器显示故障代码E001,多是由于变频器在加速过程中出现过电流引起的,具体故障原因与检修方法如下。 (1)故障原因 ①加速时间设置过短。 ②电网瞬间停电后再启动预置不合适。 ③变频器容量可能偏小。 ④转矩提升设置不合适,即U/F曲线设置不当。 ⑤加速过程中编码器有故障。 (2)检修方法 根据上面分析的故障原因,对应的检修方法说明如下。 ①对加速时间进行适当的调整。
(1)故障原因
①加速时间设置过短。
②电网瞬间停电后再启动预置不合适。
③变频器容量可能偏小。
④转矩提升设置不合适,即U/F曲线设置不当。
⑤加速过程中编码器有故障。
(2)检修方法
根据上面分析的故障原因,对应的检修方法说明如下。
①对加速时间进行适当的调整。
②预置成为转速跟踪方式。
③选择合适配套的变频器。
④对转矩提升参数进行适当的调整。
⑤检查编码器或与其相关电路。