请教关于ABB变频器 ACS800 故障代码2310的问题
aszyb2012
aszyb2012 Lv.2
2012年08月10日 13:03:01
只看楼主

ABB变频器ACS800 故障代码2310。在断开外部电缆及负载的情况下故障依旧,请问这是什么原因?

ABB变频器ACS800 故障代码2310。在断开外部电缆及负载的情况下故障依旧,请问这是什么原因?
免费打赏
greatmu
2012年08月10日 16:22:24
2楼
说明书上写,2310是过电流故障,除了检查电机负载外,还要检查加速度时间,变频器输出侧有无功率因数矫正电容或浪涌吸收装置
回复
zhouqin1974
2014年03月24日 16:13:30
3楼
有一台30KW皮带电机使用ACS800--04--0035--3+P901变频器驱动,去年一直使用正常,但今年不规则出现2310故障报警,检查电机正常,电缆绝缘正常,检查电流曲线并没有达到额定值就跳闸,现在我把电流放到120%,转矩放到500%,加速时间放到60秒但是仍然出现2310报警,请教各位专家到底什么原因?
回复
jxiangdz
2014年03月29日 15:10:16
4楼
把负载去掉,启动还报过流就是变频器逆变部分坏了,需要维修了。合肥巨祥电子科技有限公司 电话:18297850802。qq:2756917257