医院改造,卫生间采用什么样的通风系统比较合适
建筑精灵
建筑精灵 Lv.15
2015年06月27日 23:32:07
来自于中央空调
只看楼主

住院部改造,因为四层是手术室,五层是办公楼,一至三层为公寓,但是卫生间没有做通风,现在改造,一直三层公寓的套内卫生间要做通风。因为四层和五层是手术室和办公区,所以不适合做成品排气道,要通到屋顶对手术室影响很大,所以能不能有合适的通风方式,但是卫生间做排气扇通过风管水平走走道上方吊顶然后通过侧墙面通风排气可以吗?具体有没有合适的做法啊各位高手有没有经验,请指教。

住院部改造,因为四层是手术室,五层是办公楼,一至三层为公寓,但是卫生间没有做通风,现在改造,一直三层公寓的套内卫生间要做通风。因为四层和五层是手术室和办公区,所以不适合做成品排气道,要通到屋顶对手术室影响很大,所以能不能有合适的通风方式,但是卫生间做排气扇通过风管水平走走道上方吊顶然后通过侧墙面通风排气可以吗?具体有没有合适的做法啊各位高手有没有经验,请指教。
建筑精灵
2015年06月27日 23:38:41
2楼
或者单独做下面三层得通风设计,其实就是套内卫生间的通风设计
回复
建筑精灵
2015年06月28日 10:27:03
3楼
有没有高人提出一些建设性的意见
回复
f199110
2015年06月28日 15:05:49
4楼
装排气扇,侧墙出去
回复
建筑精灵
2015年06月28日 21:30:55
5楼
谢谢楼上,这个能都通到三层然后排出去吗
回复
空谷觅知音
2015年06月28日 21:35:02
6楼
装排气扇就好
回复
建筑精灵
2015年06月29日 00:02:42
7楼
空谷觅知音 发表于 2015-6-28 21:35 装排气扇就好装排气扇只能排到内走道,这个甲方说了内走道不希望有气味,应该是排气扇接风管,然后走吊顶的主风管从侧墙排出去吗
回复
amitongzhi
2015年06月29日 17:29:20
8楼
你现在改造是不是就是一到三层的卫生间要做排风?这个很简单,用管道式排气扇接风管直接从外墙排,风管太长的话可以考虑采用风机统一往外排
回复
空谷觅知音
2015年06月29日 22:41:48
9楼
建筑精灵 发表于 2015-6-29 00:02 装排气扇只能排到内走道,这个甲方说了内走道不希望有气味,应该是排气扇接风管,然后走吊顶的主风管从侧 …嗯 从侧墙排到室外吧
回复
judiv0913
2015年06月30日 22:16:48
10楼
装排气扇,侧墙排到室外
回复

相关推荐

APP内打开