本帖最后由 1nihao 于 2015-7-1 20:07 编辑 发现电工他把浴霸的线接在 灯的电线上面,浴室原来的线都抽掉了,整个浴室的电估计全都是靠灯上面下来的电源,还有浴室的等电位联结端子箱在敲墙的时候就打掉了 。问 1 浴霸电源从灯上下来的是否可行 2 等电位联结端子箱现在等于没有了 是否有关系
本帖最后由 1nihao 于 2015-7-1 20:07 编辑
发现电工他把浴霸的线接在 灯的电线上面,浴室原来的线都抽掉了,整个浴室的电估计全都是靠灯上面下来的电源,还有浴室的等电位联结端子箱在敲墙的时候就打掉了 。问 1 浴霸电源从灯上下来的是否可行 2 等电位联结端子箱现在等于没有了 是否有关系
2楼
肯定不行。首先浴霸属于大功率电器,跟灯具的负载完全不一样。如果过载很容易出问题。等电位在家装中不是很重视,一个是现在大多数是PPR管,大家认为带电的几率小。二是某些设计师认为等电位影响了装饰效果。卫生间等电位属于局部等电位,但是对人的作用是很大。如果你的电工负责一点,他会将卫生间所有设备金属部分应该都接入等电位。
回复
3楼
1、直接这么做不行,你可以让电工把原有的电源线换成粗一点的,以防开浴霸灯后烧坏电源线。
2、有重大联系,等电位连接端子箱的具体详细作用你可以问度娘, 简单点就是防止卫生间能导电的物体伤害到人。
回复
4楼
感谢楼主分享.
回复
5楼
灯具是用2.5平方的电线,浴霸应该是单独一路线,不能和灯具接在一路线上,而且电线应该用4平方的线。
回复
6楼
谢谢楼主分享,有用:)
回复
7楼
谢谢楼主:)
回复
8楼
浴霸好像应该有专用回路吧
回复
9楼
浴霸好像应该有专用回路吧
回复