【每周交流会·32期】对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年06月26日 14:39:50
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗? 网友观点: 关于火线、零线、地线 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。














交流主题:














对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗?








网友观点:


















关于火线、零线、地线


为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。




地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。




一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。




也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。




是否可以地线和零线接到一起?


这样接是不安全的,所以是不允许的。 




零线在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压就不为零,所以是不安全的,这时如果零线断开的话,那么是很危险的。地线是用户就近接地的一条线,在正常情况下与大地的电压为零,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为零,这样就起了安全保障作用。 




如果把零线和地线并在一起作为一条线,如果这根线断开了,且用电器的开关是闭合的,即使正常的用电器也会整个外壳带电,这样是非常危险的。























本期主编:米兰






















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
ac—米兰
2015年06月26日 16:35:55
2楼
请大家认真作答!
回复
江南甸
2015年06月29日 11:20:17
3楼
我们这个地方,不论三相线或单相线,都不用用蓝色为火线。那样会容易混淆。
火线可以用红、黄、绿。
回复
liaoxiaojunming
2015年06月29日 13:03:42
4楼
江南甸 发表于 2015-6-29 11:20 我们这个地方,不论三相线或单相线,都不用用蓝色为火线。那样会容易混淆。火线可以用红、黄、绿。火线可以用红、黄、绿。
回复
liaoxiaojunming
2015年06月29日 13:04:05
5楼
江南甸 发表于 2015-6-29 11:20 我们这个地方,不论三相线或单相线,都不用用蓝色为火线。那样会容易混淆。火线可以用红、黄、绿。火线可以用红、黄、绿?
回复
beida_energy
2015年06月29日 14:49:02
6楼
本帖最后由 beida_energy 于 2015-6-29 14:50 编辑

火线,用国标的称呼就是“相线”或称“相导体”。
火线的称呼方式由来很久了,虽不标准,但平时交流,也不会引起歧义,所以,顺其自然吧。
零线,国标称为“中性线”或“中性导体”。
是指引自变压器中性点的导体,一般构成单相回路。
系统的保护导体也引自变压器的中性点,但却不参与用电,不构成用电回路,只作为保护导体接设备的外露可导电部分。
因此,我们交流中说零线的时候,通常也不会引起歧义。
就是地线的概念有点不准确。
在电力系统的早期,没有保护零线的概念,所以,底线就是保护线。
但现在保护导体的存在,但保护机理不是接地,接保护中性导体。
但目前好像所有的保护导体都称为地线了,所以,叫地线是会引起歧义的。
回复
qq_1435567159254
2015年06月29日 16:43:10
7楼
地线是黄绿双色线吧
回复
老灰兔子
2015年06月29日 21:23:52
8楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-6-29 21:37 编辑

不同意“三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫‘零线’。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零”这种说法。

正确的说法是:

电源三相绕组(发电机、变压器等)的三个同名端连接在一起的点称之为中性点,由中性点引出的导体(线)就称之为中性导体(线)。如果中性点接了大地,就成为零点,由零点引出的导体(线)就称之为零导体(线)。


所以,并不是“三相平衡时刻中性线中没有电流通过了”和“它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零”才叫零线,而是因为它以大地为参考点才被称之为零点和零线。

这也是过去中性线与零线之间的区别。由于许多人不懂得这些区别,甚至错误地理解了它们之间的不同,把它们混淆在一起,造成了许多不该有的误解。

至于其它的表述,虽然不敢完全苟同,但在现实之中作为平常非正规电工作业人员之间的交流无可厚非。而作为正规电工作业人员,不赞成使用连旧规范都不使用的那些外行人用语。

回复
leiyanlin1208
2015年06月29日 21:37:22
9楼
不过不错!!!!!!
回复
小清新
2015年06月30日 07:30:28
10楼
表述不够严格规范
回复
ch180172
2015年06月30日 08:35:19
11楼
不可以,这个和配电系统的接地形式有关。TN-C或TN-C-S等。另外请规范关于线的叫法,相线,中性线,保护线。