防雷接地施工方案
科佳电气
2015年06月26日 10:47:28
来自于防雷减灾
只看楼主

1. 标准接地网的制作 在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。

1. 标准接地网的制作
在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。
防雷接地1.jpg

2. 利用大楼钢筋做地网
新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。
防雷接地2.jpg

3. 简易接地体的设置
在很多情况下,制作简易接地体同样能达到有效防雷目的。利用一段直径20mm的铁棒、钢管或L5角钢,长1.5m以上,全部打入土壤。在地表回填土和混凝土层较送的场合,应加深入地表。
防雷接地3.jpg

4. 降低接地电阻
接地网制作完成后,应测量防雷器接地端与接地体接线端之间的电阻值。一般情况下,接地电阻的阻值应小于4Ω,高“土壤电阻率“地区可放宽至<10Ω。若不符合要求,应首先检查各接地点是否接触良好,然后检查接地线是否够粗、长度是否尽量短;并可采取延伸入地体、加降阻剂或采用石墨金属接地棒等办法,达到”地阻“要求后才能作为防雷接地端使用。


防雷接地1.jpg


防雷接地2.jpg


防雷接地3.jpg

免费打赏
俞乐乐
2015年06月27日 16:17:11
2楼
学习了 不错
回复
beida_energy
2015年06月27日 17:37:50
3楼
谢谢分享!
回复
yifan571
2015年07月02日 10:30:38
4楼
第一张图里的两个接地极距离只有3米,规范要求两接地极距离不小于5米,这样做是否违反规范呢?
回复
dlseer
2015年07月14日 09:22:33
5楼
学习中,慢慢努力!!!!
回复
asan520
2015年07月27日 23:18:57
6楼
谢谢,涨姿势了
回复
newflyzrw
2015年07月28日 13:21:00
7楼
钢管长度应该在2.5米以上吧,
回复
co1447849128736
2015年11月18日 20:47:42
8楼
非常感谢楼主的分享
回复
co1447849128736
2015年11月19日 15:45:03
9楼
非常感谢楼主的分享
回复
xuan880109
2015年11月29日 07:45:28
10楼
好资料,感谢分享!!!
回复
mjtlzhy
2016年09月27日 17:18:32
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开