空调机组全新风/排风系统比新风机组系统增加了回风系统和排风系统,其目的是为节约能源,净化室内空气,并可与消防系统联合排烟。 为了节约能源,空调机组全新风/排风系统增加了回风系统,因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度检测点,由于新风与回风混合处空气温度、湿度不均匀,因 此在空气混合处不加温度、湿度测试点。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气流通,也需要排风,因 此又增加了排风系统,其监控功能如下:
为了节约能源,空调机组全新风/排风系统增加了回风系统,因此就要增加新风、回风空气的温度、湿度检测点,由于新风与回风混合处空气温度、湿度不均匀,因 此在空气混合处不加温度、湿度测试点。为了与消防系统配合,在火灾情况下能够自动排烟,同时在无火灾正常情况下为净化空气,增加空气流通,也需要排风,因 此又增加了排风系统,其监控功能如下:
(1)送风温度监控:由送风通道的温度传感器T实测送风温度,信号送入DDC中,与送风温度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC发出指令控制加热器 (或表冷器)上的电动调节阀TV1(或TV2)的阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,使送风温度控制在设定的范围内,使室内的温度保持相对恒定。
(2)送风湿度监控:由送风通道的湿度传感器H实测送风通道的湿度信号,送入DDC中与湿度设定值进行比较,由DDC输出信号,控制冷水阀TV1(或蒸汽 阀TV3)的开度。比如,夏季环境温度高、湿度大,可以通过开大表冷器上的冷水阀门进行去湿冷却;如果在冬季,环境比较干燥,则可通过调节加湿器的阀门 TV3,控制蒸汽流量,使被调环境的湿度保持相对恒定。
(3)过滤器堵塞监控与报警:由过滤器两端空气压差开关△P1监视过滤网的清洁度,当两端压差超过设定值时,说明过滤网堵塞,需要及时清洁或更换,系统则报警。
(4)机组定时起停控制:按实际需要预先编制程序,控制风机起停时间,并累加机组工作时间,达到自动调整维护系统,使新风机组工作效率提高,能量损耗减少。
(5)连锁保护控制:送风机启动后,新风电动风门打开;送风机停止运转后,新风电动风门关,表冷器调节阀门关,加湿器阀门关,加热器阀门关。表冷器的后风 温度低于5℃时,防冻液开关接通,向DDC送入信号,控制加热器热水阀门的开启。当风机两端压差△P2过低时,系统故障报警,DDC发出停机指令。
(6)回风温度控制:回风通道的温度传感器T2实测回风温度,信号送入DDC中与回风温度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC输出信号控制加热器 (或表冷器)上的电动调节阀TV1(或TV2)的阀门开度,用以调节热水(或冷水)流量,使回风温度控制在设定的范围内,温度设定值也可随室外的温度变化 而调整,使室内外温差不致过大,导致人们有不适的感觉。
(7)回风湿度监控:由回风通道的湿度传感器H2实测回风通道的湿度信号,送入DDC中,与湿度设定值进行比较,采取PID控制,由DDC输出信号控制冷 水阀TV1(或蒸汽阀TV3)的开度,控制表冷器冷却水流量(或控制蒸汽流量),使回风湿度保持一定。
(8)监控新风/回风比例:通过新风通道中的温度、湿度传感器T1、H1和回风通道中的温度、湿度传感器T2、H2,实测新风、回风温度和湿度,信号送入 DDC中,按照预先设定的新风/回风比例,DDC输出信号,控制新风电动风门FV1和回风电动风门FV2的开度。
(9)排烟系统监控:当发生火灾时,新风、回风系统立即停止工作,启动排烟系统,打开排烟阀。机组运行时间及用电量自动累计。其余部分输入、输出通道的监控原理同新风机组监控原理,这里不再重复。