阀门安装的要求及安装高度?水平管道?
xczq2424
xczq2424 Lv.7
2015年06月25日 12:55:00
只看楼主

  阀门安装的一般要求是什么?最适宜的安装高度是多少?水平管道上的阀门、阀杆方向如何考虑?  答:阀门安装的一般要求:  (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置;  (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统;

  阀门安装的一般要求是什么?最适宜的安装高度是多少?水平管道上的阀门、阀杆方向如何考虑?
  答:阀门安装的一般要求:
  (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置;
  (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统;
  (3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作;
  (4)塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内;
  (5)从干管上引出的支管,一般要靠近根部且水平管段上设切断阀;
  (6)升降式止回阀应装在水平管道上,立式升降止回阀可装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。旋启式止回阀应优先安装在水平管道上,也可装在管内介质自下而上流动的垂直管道上;底阀应装在离心泵吸入管的立管端;
  (7)布置在操作平台周围的阀门的手轮中心距操作平台边缘不宜大于450mm,当阀杆和手轮伸入平台上方且高度小于2米时,应使其不影响操作人员的操作和通行;
  (8)地下管道的阀门应设在管沟内或阀井内,必要时,应设阀门延伸杆。消防水阀井应有明显的标志。
  阀门最适宜的安装高度是距离操作面1.2米左右。
  水平管道上的阀门,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上;水平;向上倾斜45°;向下倾斜45°;应避免垂直向下。
  水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时,阀杆不得影响通行。