昨天下午,事发地出现暴雨雷电天气,10kV--XX线路开关跳闸,电力调度接报线路所经某处断线,相关人员立即赶赴现场!1.甲号杆二层四线横担(面对图片最右侧)A相绝缘子处导线遭雷击已掉落!

昨天下午,事发地出现暴雨雷电天气,10kV--XX线路开关跳闸,电力调度接报线路所经某处断线,相关人员立即赶赴现场!
1.甲号杆二层四线横担(面对图片最右侧)A相绝缘子处导线遭雷击已掉落!
免费打赏
pu800863
2015年06月25日 11:06:02
12楼
谢谢楼主分享
回复
两只羊
2015年06月25日 17:01:24
13楼
感谢分享心得经验。
回复
lingxuct
2015年06月26日 08:18:34
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-6-26 08:20 编辑

看了图,感觉:够难为电工师傅们的了!

1、10KV绝缘架空导线没有防雷击措施,雷雨天断线是理所应当的了!!!

2、一根水泥杆,下面二层低压横担,上面四层高压横担,不会让它太累吧?

3、10KV高压架空线断线后,零序保护还不跳闸?掉地上还会着火,让消防队来灭火?!
回复
mao58427117
2015年06月26日 10:10:38
15楼
真实心惊胆战啊~!
回复
zmdqaz
2015年06月26日 11:36:41
16楼
ccc___ 发表于 2015-6-26 08:18 看了图,感觉:够难为电工师傅们的了!1、10KV绝缘架空导线没有防雷击措施,雷雨天断线是理所应当的了! …1.绝缘线防雷在目前即使每根电杆横担处装设防雷设备仍然不能百分之百的杜绝雷击断线!2.Φ230的直线杆塔10KV四回太正常了吧!!!3.10KV系统是小电流接地系统,在小接地电流系统中发生单相接地时,一般都允许再继续运行1~2个小时。要求保护能选出接地线路并及时发出信号。如果1相发生接地后另一相也发生接地,则形成两相接地短路,则断路器跳闸!
回复
lingxuct
2015年06月26日 13:14:28
17楼
楼上说的难以理解,小电流接地系统,为什么断线处会着火?系统的最大接地电流是多少?

一般最大接地电流小于10A时才装小电流选线,图中断线处烧成这样,还小于10A吗?

“每根电杆横担处装设防雷设备仍然不能百分之百的杜绝雷击断线”的理由出于何处?图中为什么一点也不做?
回复
lingxuct
2015年06月26日 14:35:26
18楼
回复
zmdqaz
2015年06月26日 14:41:49
19楼
ccc___ 发表于 2015-6-26 14:35 防雷击措施见:http://wenku.baidu.com/link?url=h0QpBZmypFnmLnijUUyfZ8JpZIaeciFY8bN9qKy0_Bn7hkpBcfElNw …区管,,I服了YOU!!!,第一张照片是防雷线夹吗?恐怕是线路故障指示器吧?
回复
zmdqaz
2015年06月26日 14:46:22
20楼
ccc___ 发表于 2015-6-26 14:35 防雷击措施见:http://wenku.baidu.com/link?url=h0QpBZmypFnmLnijUUyfZ8JpZIaeciFY8bN9qKy0_Bn7hkpBcfElNw …看看咱在第10楼的第一篇文章是你推荐的不?
回复
zmdqaz
2015年06月26日 14:52:01
21楼
楼上说的我也难以理解,你以为雷击绝缘线就像切菜刀一样齐刷刷的啊!!!!世上没有任何绝对,防雷设备只是大大降低了雷击损害!!!一般最大接地电流小于10A时才装小电流选线?呵呵,I服了YOU!!!