中城赛特购物中心空调通风设计
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年06月24日 20:14:00
来自于通风排烟
只看楼主

摘要:概要介绍了该中心空调、通风、人防及防排烟系统设计和使用效果。重点介绍了通过空调水系统分区、空调方式、通风与排烟系统共用等措施,有效缓解商场层高不足的矛盾。最后结合设计谈了几点体会。 一、 工程概况  中城赛特购物中心位于福州市商业黄金地段-----东街口,是集购物、餐饮、休闲、办公于一体的大型商贸中心。繁华的商业氛围,浓厚的"三坊七巷"人文背景,严谨而浪漫的构图,成就了其在福州商业建筑景观中的重要地位。

摘要:概要介绍了该中心空调、通风、人防及防排烟系统设计和使用效果。重点介绍了通过空调水系统分区、空调方式、通风与排烟系统共用等措施,有效缓解商场层高不足的矛盾。最后结合设计谈了几点体会。
 一、 工程概况
  中城赛特购物中心位于福州市商业黄金地段-----东街口,是集购物、餐饮、休闲、办公于一体的大型商贸中心。繁华的商业氛围,浓厚的"三坊七巷"人文背景,严谨而浪漫的构图,成就了其在福州商业建筑景观中的重要地位。
  
68233849219.gif
  图1 中城赛特购物中心外景

  该中心规划用地9547㎡,总建筑面积45376㎡,地上11层,地下2层,建筑总高39.9m。各层功能划分:地下2层为汽车库、设备用房及储物库,面积5529㎡,汽车库战时转换为三个人防隐蔽单元;地下1层为超市 ,面积5529㎡,局部夹层为自行车、摩托车库,面积880㎡;地上1-6层均为商场,面积24094㎡;7层为茶座、风味小吃,面积2646㎡;8-11层为办公室(不设集中空调),面积5537㎡。裙房部分规划限制高度不能超过24m,而业主要求必须设计6层,故商场各层层高远小于同类建筑。
  该中心2000年设计,2001.8.17竣工,投入使用后获得各方好评。
  二、 空调设计标准
  空调室内设计参数见表1。
  夏季室内设计参数 表1
  房间类型温度
  ℃湿度
  %新风量
  m3/p.h人员密度
  P/㎡
  地下1层超市26~2855~70125
  商场营业厅26~2855~70150.4~0.6
  茶座25~2755~65250.45
  风味小吃25~2755~65200.55
  注:商场营业厅依不同层人员密度分别取值:1层为0.6;2层为0.5;3、4层为0.45;5、6层为0.4。
 三、 空调通风系统
  1、 空调冷负荷
  根据平面功能进行冷负荷,并综合了调研的类似已运行工程,最后确定空调制冷机总计算冷负荷为5600KW。各主要类型房间平均冷负荷见表2。
  房间平均冷负荷 表2
  房间类型q(w/㎡)房间类型q(w/㎡)
  地下1层超市2701层商场330
  2、3、4层商场2905、6层商场290
  茶座320风味小吃350
  2、冷源设备
  考虑该中心位于黄金地段,不允许设备用房占用过多面积,仅设计夏季舒适性空调;除地下超市24小时营业外,其他各层使用时间相近,空调负荷相对集中,设计冷源采用电制冷方式,选用特灵离心式和螺杆式冷水机组,不同机型大小搭配,依空调负荷的变化,机组按下列模式投入运行:一台螺杆式机组→一台离心式机组→一台离心式机组加螺杆式机组→二台离心式机组→全部机组运行。
  3、 空调水系统
  考虑空调末端以低速全空气系统为主,供水范围集中,水阻力较稳定,且冷水机组大小搭配,适应负荷能力强,确定空调水系统采用一次泵系统,垂直同程、水平异程方式。配700m3/h冷却塔二台,300m3/h冷却塔一台。大小冷水机组的冷水泵、冷却泵均分别设置,机、泵、塔一一对应。冷却塔放置在屋面,膨胀水箱不锈钢板制作,放置在9层。
  空调水系统按垂直分区,分四路供、回水,主立管均设在空调机房内,各层根据使用情况独立开关。垂直分区大大减少了横向水路,节省了投资,缓解了商场层高不足矛盾;而垂直同程,简化了水路,增强了系统水力稳定性。空调水系统原理示意图2。
  
90233850347.gif
  图2 空调水系统原理示意图

 4、 空气处理系统
  该中心商场连续七层,面积近 30000㎡,又处繁华商业区,客流多,装修标准高,大部分商场层高仅3.8m。为了解决空气处理系统与层高的矛盾,经工程调研、与业主,装修设计师反复沟通及多方案比较,设计确定采取下列措施:采用低速全空气系统,利用商场边角靠外墙位置设空调间,分层分区设置空气处理系统;空调箱以落地柜式机为主,吊挂机为辅,一层面积商业价值高,不设机房,采用3000-5000m3/h吊挂机,另加新风机,吊挂机回风口设消声静压箱;空调风管沿商场人流干道敷设,侧送侧回,提高了非风管区域层高;选用部分高排数(6-8排)空调箱,以加大冷风比,提高处理焓差、降低室内空气湿度,减小了空调箱占用面积,压缩管道空间。 上述的措施满足了系统过渡季加大新风比、加大排风量的要求,降低了系统噪声和凝结水隐患,又缓解了层高不足矛盾,并在系统运行中发挥了积极的作用。典型空调风系统布置平面示意见图3。
  
22233850736.gif
  图3空调风系统布置平面示意图

  七层茶座四周为大玻璃,空调负荷大且随气象条件波动,除设置低速全空气系统外,另设置部分落地式风机盘管,以灵活适应

68233849219.gif


90233850347.gif


22233850736.gif

适可而止的骄傲
2017年07月13日 10:56:17
2楼
不错啊 !
回复
aiyouhehe
2018年04月23日 09:58:05
4楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开