[问题]关于消防泵停泵的问题
dabingonline@co163
2007年10月24日 17:04:11
只看楼主

假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?

假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。

再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。

问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?

如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
免费打赏
roverpump
2007年10月29日 15:12:20
22楼
火还没有被灭掉,在这种情况下,水泵空转烧了也很正常.
没有必要为了保护消防泵,而考虑去停泵..
回复
raincylee
2007年12月28日 12:10:31
23楼
消防泵是不允许自动停止的,如果在火还没有灭的情况下信号有误消防泵停止了,后果会怎么样。消防泵启动后只能是手动停止,而且必须是消防人员确定火灾已经扑灭的情况下才可以手动停止。消防泵在烧毁之后,消防人员还是可以用其他方法供给水量的,如通过水泵接合器。
回复
qkouw
2007年12月28日 14:26:13
24楼
消防水池没有水时,水泵就出现空转,水泵就会发热,热偶开关会自动跳闸关闭水泵电源,不会烧水泵电机。
回复
qhwsjy01
2009年06月30日 18:26:31
25楼
20#说得对,消防时是不允许自动停泵的,只允许自动启泵!:lol ,电气专业不许设过载保护!
回复
yuanyuanzzu
2009年10月20日 21:30:07
26楼
不可以设置自动停泵,可以在灭火后手动关闭
回复
shlejie
2009年10月21日 09:05:28
27楼
最低水位控制停泵....