假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。
再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。
问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?
如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
2楼
转吧!怎么停下来?起火了谁还去考虑这些,你太有才了,能想到这些;你家里安装上,起火的时候也许烧不到你,合乎规范,替你委屈,你这么有才应该去编规范了,哎!如今,哎!太屈才了!可惜,一朵鲜花没有开!
回复
3楼
楼上的可能没有完全明白我的意思啊,这里面其实最重要的问题是:停泵的临界条件是什么?也就是说在什么条件下应该把泵停下来。
不光是消防上有这个问题啊,在更一般的情况下,比如说生活给排水的水箱里,如果水箱里没有水了,生活泵该怎么停下来?
规范要求设水位监测装置,但是消防上为什么没有呢?
回复
4楼
消防水泵是不能让停的,就让它烧坏吧,你不能用液位控制,以为有一点水都的要用的,还有补水呢,总不能启启停停吧;时间控制也不对,假设只有一个系统再用,就不能说游说还不让用啊。
回复
5楼
可考虑下列办法:
1.低水位报警手动停泵;
2.低水位自动连锁停泵;
3.设置水池水位显示,发现无水时手动停泵。
回复
6楼
这个问题说得好,我们做设计时都会有一个灭火时间的概念,也就是说我们的设计大部分情况下都是对灭火时间内的情况负责的。但是如果真碰到了比较大的火灾,超过了我们设计的灭火时间,我们的设备还需不需要有什么进一步的要求?
举个例子:虽然我们设了消防水池,存储了一部分的消防水量,但在实际消防的过程中,发生市政供水故障的情况是比较少的。也就是说,在大部分的情况下,消防期间的市政补水还是有的,在消防水池里供出的水实际比我们设计的水量要多,但是前提是我们的设备能正常工作。如果泵烧掉了,还怎么继续工作?
回复
7楼
应该说上面的一些方法在生活给水上经常用,在工程实际中也经常碰到,但是在消防上有用的嘛?好像在写设计说明的时候,这些内容在生活给排水里比较常见。消防上我本人是从来没见过的。而且写说明的时候,在自动控制上几乎就没有这一方面的内容。大部分的内容都是如何启动水泵的,停泵的内容没见。
回复
8楼
灭火时间达到3H时,火还没有被灭掉.
此时不管消防水池内有没有水,消防泵是不能停下来. NFPA的规范有这样的规定.
回复
9楼
不停下来空转?而空转的话有什么意义?
回复
10楼
专业论坛,非常赞同讨论技术问题和理论问题。
回复
11楼
个人感觉,即使过载太大,也只不过是烧坏电机或是断路器自动断路。相比火灾可以不考虑。
回复