设备电路被雷打坏了
tianzhengboy
2015年06月24日 17:15:52
来自于防雷减灾
只看楼主

求教!一栋建筑物安装了避雷带和浪涌保持器,但还是被雷打坏了设备,请问是怎么回事?

求教!一栋建筑物安装了避雷带和浪涌保持器,但还是被雷打坏了设备,请问是怎么回事?
免费打赏
qq_1435279402559
2015年06月26日 08:50:02
2楼
如果仅仅是设备坏了可能:
1,浪涌已经失效。
2、设备敏感,浪涌型号选择不正确,或需要多级浪涌。
3、浪涌安装错误。
4、建筑物接地电阻过大。
回复
tianzhengboy
2015年06月26日 22:23:47
3楼
msshine 发表于 2015-6-26 08:50 如果仅仅是设备坏了可能:1,浪涌已经失效。2、设备敏感,浪涌型号选择不正确,或需要多级浪涌。因为建筑物已经通过验收,我想应该是第二条,但是设备敏感和浪涌的选择是根据什么数据来选呢?
回复
科佳电气
2015年06月27日 13:55:51
4楼
首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在总配电柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的电源防雷器(最大放电电流80KA~160KA视情况而定),然后在下属的区域配电箱处安装第二级电源防雷器(40KA左右),最后在设备前端安装第三级电源防雷器(10KA-40KA)。
其次是供电系统的类别,建筑物内的供电系统是单相供电还是三相供电,单相供电系统需要选择2P模块的防雷器,三相系统则需要选择3P或者4P模块防雷器。
下面是防雷器的几个重要参数:(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。(2)最大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压值。(3)标称通流容量In:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
还有,要了解清楚厂家的防雷产品是否在你所需要适用的当地防雷中心有备案。防雷产品的作用只有在发生电击或者雷击的情况下才能显示出来,许多防雷器厂家就是利用这点,出厂了很多不合格的产品。