单相接地时电压互感器异常
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年06月24日 12:35:00
只看楼主

随着科技的不断进步和发展,对于10kV不接地系统的电压互感器也不断研制出新的型式。JSZF-10G1型电压互感器与10kV旧式三相五柱式电压互感器,无论在原理还是构造上都有极大的差别,如果电压互感器的一次接地和二次电压回路,还承袭旧式三相五柱式电压互感器的原理,将会给系统带来极大危害。因此结合实际应用中出现的问题,对10kV旧式三相五柱式电压互感器与JSZF-10G1型电压互感器进行分析。    1JSZF-10G1型电压互感器异常

   2006年7月25日110kV周田变电站10kV选线装置发出I母线接地信号,检查电压二次回路发现,A、B、C相电压分别为61V、62V、62V,开口三角电压为45V,从二次电压反映的情况,10kV系统是不应该接地的。开口三角电压为45V,可能是谐振造成。但经过验电方法判断出,110kV周田变电站10kVB相确实接地,拉开F10线路之后,开口三角电压为1V,选线装置接地信号复归。因此不难判断10kV系统确实接地,而JSZF-10G1型电压互感器在10kV系统接地时,所反映出的二次电压依然平衡是异常的。
   2旧式三相五柱式电压互感器原理
  旧式三相五柱式电压互感器原理接线图如图1所示。
  
  旧式三相五柱式电压互感器,三相电压高压侧线圈N点并联,并直接在电压互感器开关柜接地,二次侧保护组与计量组LN600上接电压并列屏,LN600单独上接电压并列屏,并在电压并列屏(常规站为中央继电器屏)一点接地。在正常情况下开口三角电压理论值为0,当10kV系统接地时(以B相为例),A、C相对地电压上升为10kV,B相对地电压为0,向量图如图2所示。
  
0S1135M7-0.gif
  因此,UAN、UCN为10kV,UBN为0。对应二次电压A、C相升高为100V,B相为0,开口三角电压33.3V。因此,旧式三相五柱式电压互感器原理接线能够完全满足保护、测控、计量的要求。
   3JSZF-10G1型电压互感器现场二次电压分析
   JSZF-10G1型电压互感器现场原理接线如图3所示。
  
  在正常情况下N点与N'电压为0,10kV系统正常运行时,一次电压与二次电压平衡对应,开口三角电压理论值为0。当10kV系统接地时(以B相为例)JSZF-10G1型电压互感器N点电压为-UB,相量应如图4所示。
  
0S1136363-1.gif


   10kV接地系统应用JSZF-10G1型电压互感器,当系统接地时,UAN、UBN、UCN如上合成向量图,电压依然平衡为5.77kV,按照JSZF-10G1型电压互感器现场接线图,Va、Vb、Vc电压即为V2a-2n、V2b-2n、V2c-2n。因此Va、Vb、Vc电压,和10kV不接地系统未接地时完全相同。至此,当10kV系统接地时,反映出的二次电压依然平衡,原因已经十分明显。
   4JSZF-10G1型电压互感器二次回路更改建议
   JSZF-10GI型电压互感器现场二次回路改进接线如图5所示。
  
   JSZF-10G1型电压互感器现场二次回路改进接线如图6所示。
  
  按照以上两种接线方式,Va、Vb、Vc电压都为V2a-j1、V2b-j1、V2c-j1,Vj1-n与V2b-2n同极性,因此当10kV不接地系统接地(以B相为例)时,V2a-j1、V2c-j1电压为100V,V2b-j1电压为0。开口三角电压为45V。
   5JSZF-10G1型电压互感器现场二次回路更改注意要点
  以上两种接线一次接地必须在电压互感器柜内接地,二次接地必须引至主控室一点接地,严禁有其他接地点,否则当一次出现单相接地时会烧毁电压互感器。
  二次接线时必须严格区分j1、j2,而且极性必须按照如图5,图6所示进行接线。
  电压二次回路更改时,必须同时考虑保护电压、测控电压与计量电压。