☆★关于对《喷淋规范》附图的意见(姜文源)★☆
hyqok
hyqok Lv.3
2004年12月08日 12:29:33
只看楼主

关于对《喷淋规范》附图的意见(姜文源)

关于对《喷淋规范》附图的意见(姜文源)

20041281102478151407.jpg

免费打赏
linyinong
2004年12月08日 12:06:29
2楼
完全同意,因为编写规范者大部分为非工程设计人员......
再实际设计中,只有睁大眼睛,取其精华,去其糟粕!
累ing
回复
hyqok
2004年12月08日 12:16:30
3楼
关于对《喷淋规范》附图的意见(姜文源)
共14页,不一一贴了,下这个压缩文件就可以了。
回复
hyqok
2004年12月08日 12:21:00
4楼
02
回复
hyqok
2004年12月08日 12:22:19
5楼
03
回复
hyqok
2004年12月08日 12:24:41
6楼
04
回复
hyqok
2004年12月08日 12:25:57
7楼
05
回复
neardespring
2004年12月09日 12:32:34
8楼
政府老爷们只想着数钱了!
回复
云涛
2004年12月12日 16:18:10
9楼
现在这些定规范的水平!!值得怀疑!!
在自喷施工规范化中第5.1.1条中所述须选用的<结构用无缝钢管>GB/T8162管材也是一个明显错误!!!应该为<流体输送用无缝钢管>GB/T8163!!!
GB/T3091的名字为<低压流体输送用焊接钢管>
回复
云涛
2004年12月12日 16:43:15
10楼
图23中的过滤器4应双设,分别设到减压阀进口前才合理!!!
原因有二:
一、过滤器要清洗或检修,为了不影响消防系统的使用应设备用。
二、过滤器前要设阀门,以利于过滤器的清洗或检修.