脱硫废水处理站调试方案
xilapuxuke
xilapuxuke Lv.6
2015年06月23日 09:39:19
来自于大气治理
只看楼主

简介: 脱硫废水处理站调试方案关键字:污水处理 调试方案 第一章 项目概述XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。

简介: 脱硫废水处理站调试方案
关键字:污水处理 调试方案

第一章 项目概述
XXXX电厂YYYYMW机组烟气脱硫废水处理站主体工程已于2007年4月中旬基本完工,该处理站处理的废水主要来源于配套锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的石膏脱水和清洗系统排水,工艺流程为脱硫废水→混合槽1→混合槽2→混合槽3→斜管沉淀池(→砂滤池,预留位置,但本工程暂时没有安装此设备)→集水井→达标排放或送至灰场;设计处理水量15.0m3/h。为满足整个处理站达到设计的处理要求,必须对处理站进行全面系统调试。
第二章 前期准备
①确保废水处理建筑物及构筑物按图施工完成,并清理干净各建筑物及构筑物内的杂物(塑料袋、金属线、柴棒等);
②确保各种设备安装符合图纸和设备说明书要求;
③确保各设备机械部分和电路部分运行正常,如果出现设备不能正常工作,必须停机检修或更换;
④重点检查各设施、设备之间的匹配程度是否符合工艺设计要求,尤其检查水位落差、水力流速、水流分布等综合现象;如发现有不符合设计要求的问题,应及时调整改造,直至满足工艺条件为止;
⑤在各设备单机试车、管道试压试漏、电气自控测试等单项调试合格后,进行联动试车,根据本工程的实际情况,管道试压试漏以及联动试车的介质可用自来水,让自来水水按照工艺路线流通一遍,同时检查每一步操作细节是否符合设计要求;
⑥建设单位应委有关工作人员(至少2人)参与调试工作,有关工作人员应对本处理站的废水处理工艺有一定的了解,并对污水水质指标COD、PH、SS的概念清楚,懂得常规的检测方法,对机械设备的常规保养有一定认识。
⑦投加药品的准备:石灰,TMT-15,HX202,PAM。
第三章 设备调试
⑴水泵
设备启动前检查安装是否符合相关要求,根据说明书要求,水泵第一次启动时须连续运转2hr,同时必须达到下列要求:
①各法兰连接处不得有渗漏,螺栓不得有松动;
②填料压板松紧适当,温度不得过高;
③运转时无异常声音、平稳、无较大振动。
⑵搅拌机
①使用前检查安装是否按要求进行,电源引入线是否正确合理;
②通电前检查电机转动方向是否与标牌上的箭头方向一致,运转时观察设备是否平稳,有无杂声及机械摩擦声,噪声是否增大等;
③注意水位情况,以免使搅拌机超负荷,及时处理异常情况;
④发现易损件(桨叶、轴套、轴承等)严重磨损时应及时更换;
⑶板框压滤机
①机器经安装、调整、确认无误后方可投入使用。
②检查滤布状况,滤布不得折叠和破损。
③检查各关口接头有否接错,法兰螺栓有否均匀旋紧,垫片有否垫好。
⑷气动隔膜泵
①使用前检查安装是否按要求进行,压缩空气引入管道是否正确合理;
②检查各关口接头有否接错,法兰螺栓有否均匀旋紧,垫片有否垫好;
③运转时无异常声音、平稳、无较大振动。
第四章 工艺调试
⑴前期处理
①所有动力设备开启前先用自来水或者消防水将混合槽、斜管沉淀池内进满至工艺设计水位,其他所有池内全部清空;
②在整个处理系统正常运转前,进水由旁路(石膏房三楼位置)排出。
⑵工艺调试
①按20%左右的浓度溶解好石灰浆,由提升泵送至混合槽1,由搅拌机搅拌均匀,通过在线PH仪控制石灰浆投加量,确保废水PH控制在9.0~9.5;
②由计量泵将TMT-15投加至混合槽2,并根据出水中重金属的监测数据来控制TMT-15的投加量,在确保废水处理完全达标的前提下,尽可能减少TMT-15的投加量,以节约成本;
③由计量泵分别将HX202和PAM(20%)投加至混合槽3,根据处理过程的絮凝效果来控制投加药剂量,在确保废水悬浮物分离效果的前提下,尽可能减少HX202和PAM的投加量,以节约成本;
⑶后续处理
①斜管沉淀池
根据斜管沉淀悬浮物的分离效果,定期进行排放池底部的污泥至污泥池。
②污泥池
污泥池内储存的污泥定期由气动隔膜泵送至板框压滤机进行脱水,脱水后的干污泥当天清理完毕。
第五章 试运行具体工作内容
试运行期间具体的工作内容主要有:
①在处理符合达到设计值的80%~100%下进行试运行。严格控制出水达到排放标准。
②在试运行期间继续对设施、设备、管道系统、电气系统、控制系统的性能进行校验和调整,尤其是对控制系统的运行参数,通过不断的运行检验加以校核。发现分及时解决。
③对构筑物和设备进行编号和建立运转记录,定人保养。现场必要的安全标牌和文字标记均上墙。
④对工厂安排的操作管理人员进行岗位培训和考核。
⑤建立废水处理运行台帐,包括每班操作记录、交接班记录、每日采样监测数据和运行数据汇总报表等。
⑥试运行后期运行日趋稳定,通过对处理水量、电耗等计量数据汇总和对日常进出水质监测的数据汇总,能够比较清楚地核定出各项实际工程的技术经济指标。
⑦编制详细操作规程和安全规程,并培训和督促员工严格遵守。
⑧制定操作人员、机修人员、化验人员等工种的岗位责任制。
⑨系统试运转完成后,调试工作即告结束,编制书面调试报告,委托环保部门验收,最后向甲方移交工程。
免费打赏
yj蓝天
2015年06月27日 05:14:40
2楼
很好资料,谢谢楼主分享!
回复
独步蜗牛
2015年06月27日 08:48:54
3楼
谢谢楼主分享
回复
zhoudx041
2015年06月29日 16:44:46
4楼
谢谢楼主分享
回复
村头木匠
2015年06月30日 10:17:11
5楼
谢谢分享!辛苦
回复
1亮亮
2015年07月02日 09:04:03
6楼
好资料谢谢分享
回复
tiandaowuxing
2015年07月03日 17:48:48
7楼
谢谢楼主分享。
回复
weifangbaide001
2015年07月28日 09:46:26
8楼

谢谢分享很好的资料呢。大家好我是做他脱硫喷嘴的张文娟
回复
sdp刘小鱼
2015年11月14日 07:50:44
9楼
路过学习,感谢楼主分享
回复
我是钟钟
2016年07月12日 16:36:37
10楼
路过学习,感谢楼主分享
回复
qq_1491788952700
2017年04月13日 09:52:05
11楼

很好资料,谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开