油变与干变的区别
gxzg
gxzg Lv.2
2004年12月08日 11:14:49
只看楼主

请问大家,油变与干变有什么区别?听说,干变的过载能力没有油变好,是这样吗?同时想知道,干变最大容量有多大?

请问大家,油变与干变有什么区别?听说,干变的过载能力没有油变好,是这样吗?同时想知道,干变最大容量有多大?
免费打赏
gxzg
2006年07月17日 15:04:58
2楼
很早之前发的小贴,自己顶一下!
回复
ljs1399
2006年07月18日 16:54:58
3楼
干变最大容量2000KVA.油变不能放在建筑室.要与建筑分开设置独立变压器室.规范有规定.高层建筑好像大都是用干变.
回复
gxzg
2006年07月19日 19:33:00
4楼
我们这里在运行的最大干变是10KV、2500KVA。听说有35KV的干变?如果有,不知道在运行的最大容量有多少
回复
liufengjian2008
2006年07月19日 21:04:01
5楼
油变与干变各有优缺点,但是最大的没有见过呀,10KV、2500KVA是见过的呀
回复
jian_72
2006年07月20日 08:52:10
6楼
35kV及以下,室外配电主要用油变,室内配电主要用干变。

油变过载能力比干变好的说法没有什么依据,其实变压器的过载能力与其运行环境、运行方式等各方面的因素有关,不能简单的就说某一类变压器其过载能力就好。

干变最大容量也要看其电压等级。10kV配电变中一般是到2500,用于特殊场合的例如整流变其容量也有大点的(例如4500)。而35kV的小主变也有做干变的,容量可以达到10000,20000。具体容量要看用在什么场合,什么条件。如果需要,可以具体咨询生产厂家。
回复
gxzg
2006年07月20日 11:55:19
7楼
刚刚看了顺特电气网上新闻: "7月15日,我公司研制的国际上单台容量最大的SCZ9-25000/35树脂绝缘干式电力变压器、 S(B)H15-M-30~1600/10非晶合金全密封油浸式电力变压器、SC(B)H15-630~2500/10非晶合金干式电力变压器、JKWA-9低压动态无功功率自动补偿控制器、TSF-525/0.4低压动态无功补偿兼滤波装置共五个产品,通过了由广东省机械行业协会和广东电网公司组织的新产品鉴定。"
这么说最大是:SCZ9-25000/35?那位大哥还有关于干变的更多的信息?
回复
jian_72
2006年07月20日 12:11:57
8楼
你问的问题有些含糊,干变的信息有很多,你具体要哪方面的?做什么用?
回复
tnt302@co163
2006年07月20日 12:42:22
9楼
干变过载能力没有油变好,干变现在都是水冷或者风冷,没有用油直接将绕组热量带走好,但是高层建筑里面是严禁设置油变的,现在由SF6变压器,效果很好,但是价格非常高!如有不同意见,请回复!
回复
gxzg
2006年07月20日 14:08:28
10楼
只是听说SF6变压器好,一直没有机会亲眼见识!我们前年安装了ABB的110KVSF6断路器,觉得运行得蛮好的!回8楼,我是做工厂供电的,只是一直关注变压器的动态,希望能够和大伙多多交流!
回复
jian_72
2006年07月20日 14:36:17
11楼


干变过载能力没有油变好?你的依据有点太差强了吧?呵
SF6变压器也并不是什么新鲜事物,早十几年前北京二变就有引进日本技术生产,但市场并不看好,另外对于泄漏问题难以解决,这也是目前国内甚少做的原因。SF6变压器日本人做的比较好,也只有他们在一直使用。如果国内有发展SF6变压器,那也只有可能是在超高压这一块。在普通配电领域,目前还是以普通油浸式(户外)及干式(户内)使用较为普及。
SF6断路器现在国内也有厂家生产,技术也很成熟的。
回复