1 引言 据预测,“十二五”期间,上海将筹建多项大型长距离地下交通工程和源水输水管工程,均采用盾构法施工,规划长度一般均超过10km。对于超长距离盾构法隧道的施工,由于过江或其他客观条件限制不允许设置中间工作井,只能采取单台盾构机一次性掘进施工的情况下,即使采用当今国际上最先进的盾构设备也是一项极大的挑战,而且增加了施工过程中盾构机密封设备和通风防灾等安全风险,同时也不可避免地影响了施工工期。
据预测,“十二五”期间,上海将筹建多项大型长距离地下交通工程和源水输水管工程,均采用盾构法施工,规划长度一般均超过10km。对于超长距离盾构法隧道的施工,由于过江或其他客观条件限制不允许设置中间工作井,只能采取单台盾构机一次性掘进施工的情况下,即使采用当今国际上最先进的盾构设备也是一项极大的挑战,而且增加了施工过程中盾构机密封设备和通风防灾等安全风险,同时也不可避免地影响了施工工期。
此外,在上海市中心城区范围内,由于地面建(构)筑物密集,环境保护要求高,以及方便市民生活等客观因素,不允许设置中间工作井进行盾构机的检修,或盾构机出现重大故障而无法进行修复时,只能考虑采用盾构地中对接的方式完成隧道的施工,如目前建设中的耀华支路越江隧道工程所面临的特殊情况。
为了解决这些难题,国外早已开展盾构地中对接施工技术研究,在日本、欧洲等国家得到应用,特别是在日本被广泛应用,并已有二十余项成功的工程案例。目前,国内已开展相关研究,但在软土隧道领域尚无成功施工案例。
2 盾构地中对接技术现状
盾构地中对接施工技术的意义在于,盾构地中对接施工具有不受地面建(构)筑物限制,相对自由选择合适的对接地点、对周边环境影响小等优点,特别适用于超长距离盾构法隧道建设。通过两台盾构机相向掘进,地下对接,实现超长距离隧道的贯通,一定程度上避免了超长距离施工过程中的运输问题,可显著加快工期,并有效降低由于盾构机故障带来的风险。
图1 盾构对接施工示意图
在软土地层盾构对接技术方面,日本施工技术处于世界领先水平,如东京湾海底隧道、地下轨道交通、管道等工程中被广泛应用,在日本是一项成熟的盾构施工技术。日本盾构对接施工成功案例共计26例,在建3例。
目前,盾构法对接方式主要有土木式对接、机械式对接和混合式对接等三种。
2.1 土木式对接
土木式对接是指通过将对接地点地层进行加固处理,达到止水和防止地层失稳的效果后,完成盾构对接区密封止水和盾构机拆卸,并浇筑隧道衬砌,实现隧道的贯通。根据加固方法的不同,又可分为隧道内注浆加固法和隧道内冻结法等。
(1)隧道内注浆加固法
盾构机设备制造时,在盾构机壳体上设置注浆管路。两盾构机到达对接地点过程中和达到对接地点后,通过预留的注浆管路,对周边地层进行注浆加固,实现周边地层的稳定支护。
比较典型的应用实例是英吉利海峡隧道,以及广深港铁路客运专线狮子洋隧。狮子洋隧道盾构对接示意图见图2所示。
图2 狮子洋隧道盾构对接示意图
(2)隧道内冻结法
两台盾构机抵达对接地点后,分别从两台盾构机预留孔向盾构壳体外侧打设斜向冰冻管(根据实际情况及设计计算结果,可采用单侧盾构机上打设冰冻管),通过对盾构对接区外侧土体的冻结,实现对接区周边土体的支护和止水,在冰冻体的保护下,实施盾构对接,见图3所示。
图3 隧道内冻结法对接示意图(日本东京湾海底公路隧道案例)
此盾构对接方法的参考案例是东京湾海底隧道工程,隧道全长9.1km,采用8台直径14.14m的超大型泥水平衡盾构在海底地层中两两相向掘进,隧道内冻结施工,成功实现海底对接。
2.2 机械式对接
机械式对接法是通过对盾构机进行特殊设计,采用特殊的设施设备实现盾构对接区止水及外侧地层失稳支护,使盾构进行对接的方法。主要方法有:贯入环式对接方法,简称MSD(MechanicalShieldDockingMethod);刀盘回缩式对接方法,简称CID(ConcentricInterlaceDockingMethod)方法;止水橡胶板式对接方法,简称DKT(DirectDockingTunnelMethod)方法;双盾止水橡胶板式对接方法,简称A-DKT方法等。
(1)MSD对接方法
该对接方法中,接收侧盾构机刀盘舱内设置橡胶止水接收装置,贯入侧盾构机内设置伸缩钢套环。钢套环经过千斤顶推动后,与橡胶止水接收装置紧密接触,实现对接部密封止水,并在钢套环壳体保护下实施盾构对接和解体。具体施工流程见图4所示。
图4 贯入环式对接方法示意图
日本于1986年着手开发MSD对接施工技术,并于1992年在东京都水道局东南干线中成功实施。近10年来,先后完成16项工程施工,在建工程3项。采用MSD方法实施的钢套环直径最大的隧道为日本26号浪速~住之江共同沟工程,直径达Φ8.08m。
(2)CID对接方法
该方法的主要理念,是通过先抵达对接地点的盾构机刀盘回缩(沿刀盘径向和轴线方向两个方向),同时对刀盘回缩后的空腔填充固化材料,后抵达对接地点的盾构机驶入先抵达盾构机前盾壳体内,两盾构机壳体间间隙范围内采用注浆或者冰冻法实现密封止水,并在盾构机壳体保护下实施对接和解体。施工流程示意见图5,图6所示。
日本自1995年开发出CID对接方法以来,目前,已有4项工程采用过此方法。应用实例中最大直径为潮见町地内洞道工事,直径为Φ7.19m。
图5 CID方法示意图
图6 CID方法对接部示意图
(3)DKT对接方法
该方法的施工步骤是先抵达盾构机的刀盘沿直径方向缩径,然后刀盘整体沿轴向向后回缩,并同时对刀盘舱前方空腔填充固化材料,后抵达盾构机向前掘进,至前盾与先抵达盾构机前盾重叠,充水或充气打开设置在前盾内的止水橡胶板,并对两前盾间的缝隙注浆,在壳体保护下实施盾构对接和解体。施工流程见图7所示。
图7 DKT方法对接部示意图
该方法类似于CID方法,主要不同点是在对接部采用止水橡胶板结构,通过打开内置式止水橡胶板打开,并配合注浆,实现止水。日本在2003年开发了该方法。
(4)A-DKT对接法
该方法的思路是先抵达盾构机的刀盘外周沿直径方向回缩,然后刀盘整体沿轴向向后回缩,并同时对刀盘舱前方空腔填充固化材料。后抵达盾构机设置内外双盾壳,拆除内外盾壳之间的连接,盾构机继续向前掘进,至前盾被先抵达盾构包裹住,在此过程中,通过清扫刷对内置式止水橡胶板处进行清扫,充水或充气打开设置在前盾内的止水橡胶板,并对两盾壳之间的缝隙注浆,在壳体保护下实施盾构对接和解体,见图8所示。
图8 改进型DKT对接法对接部示意图
该方法是在DKT方法的基础上改进的一种方法。主要改进是后抵达盾构机采用了双盾壳结构,内外盾壳分离之后盾构机可以继续掘进。
2.3 混合式对接方法
混合式对接方法是结合前述两种对接方法实施盾构地中对接。在施工过程中,两台盾构机掘进至相距一定距离时,通过盾构机上预留注浆管或冻结管对对接部全断面进行注浆加固。两台盾构机掘进至对接地点后,通过机械措施实现两盾构机对接,并对两盾构机前盾壳体间的间隙进行注浆或冰冻施工,实现盾构对接部的密封止水,在加固措施及盾构壳体保护下实施盾构对接和解体。但该方法尚处于概念设计阶段,无实际应用案例。
3 结语