立风柜压缩机结霜
yuanfeng648
2015年06月21日 21:39:01
来自于制冷技术
只看楼主

接修一台立风柜,设计温度是2-8度,但前几天到现场观察一段时间发现只能降到13度,回气管凉,有结露,冷凝机组高于冷柜10米,7匹的空调涡旋机,回气管在高于蒸发器6、7米的位置没有结霜,有结露,但在楼顶能看到或能摸到的回气管全部结霜,压缩机除了高压腔全部结霜,如果排除回气管折瘪的可能,这现象该怎么解释。正常情况下这种温度的冷柜压缩机是不结霜的,甚至回气管都不怎么结霜的



接修一台立风柜,设计温度是2-8度,但前几天到现场观察一段时间发现只能降到13度,回气管凉,有结露,冷凝机组高于冷柜10米,7匹的空调涡旋机,回气管在高于蒸发器6、7米的位置没有结霜,有结露,但在楼顶能看到或能摸到的回气管全部结霜,压缩机除了高压腔全部结霜,如果排除回气管折瘪的可能,这现象该怎么解释。正常情况下这种温度的冷柜压缩机是不结霜的,甚至回气管都不怎么结霜的

wangbinnbu
2015年07月13日 01:18:21
2楼
有可能蒸发器传热效果不好,风机转速低,卡死,东西挡住出风口
回复
荣昌制冷
2015年07月13日 09:40:56
3楼
压缩机湿冲程了,压缩机的任何部位,在任何情况下,任何时候都不得有结霜现象!这是原则!
制冷温度在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!这也是原则,必须遵循!
压缩机在湿冲程(带液)的情况下,压缩性能降低,严重时无压缩性能,所以制冷温度下降不了。
膨胀阀的开启度过大,系统制冷剂加注过多等。
回复
美航冷链
2018年04月21日 17:43:15
5楼

老师分析很到位

回复

相关推荐

APP内打开