不同金属换热面对总传热系数的影响
mrym47740
mrym47740 Lv.7
2015年06月21日 19:33:00
来自于采暖供热
只看楼主

摘 要:铜是重大战略物资,我国每年约60%的铜需要进口,制冷空调机组中的两器(蒸发器和冷凝器)是耗铜大户,用其他金属代替铜意义重大。本文整理有关金属替代的实践成果,证明换热面采用的金属的导热系数大小对换热器的总传热系数的影响不大;而换热器的结构型式、流体的流动状态、是否采取强化措施对总传热系数有显著的影响。为制冷空调机组中两器实现以铝代铜和以不锈钢代铜,提高两器的性价比提供实践和理论依据。 关键词:换热器;总传热系数;导热系数;蒸发器;冷凝器;换热面

铜在我国是仅次于石油的重大战略物资,我国人均铜的占有量只有世界平均水平的26%。我国每年约60%的铜需要进口,而换热设备又是耗铜大户,因此寻求用其他金属代铜意义重大。而在换热设备换热面的选材问题上,存在着认识上的误区。不少人认为金属的导热系数是决定总传热系数的一个决定性因素,又由于铜材具有很高的导热系数,就认为铜是换热面的首选材料。
近年来,国内一些研究人员积极开展了“代铜”的研究工作,取得了显著的经济效益和社会效益,如江苏兴荣高新科技股份有限公司生产的铜铝复合管(ACC管)。笔者多年来从事换热设备设计、制造和使用,并未发现用导热系数很小的金属代替铜后,对总传热系数有明显的影响。笔者总结有关金属替代的实践成果,证明金属换热面导热系数大小对换热器的总传热系数的影响不大而换热器的结构型式、流体的流动状态、是否采取强化措施对总传热系数有显著的影响。笔者通过计算,量化金属导热系数大小对换热器的总传热系数的影响。为制冷空调机组中两器(蒸发器和冷凝器)实现以铝代铜和以不锈钢代铜,提高两器的性价比提供实践和理论上的依据。
1 有关金属替代的实践成果
近年来,笔者曾对不同工况下换热器的换热面进行了代铜实践研究,现整理于表1中。
A0224238374.GIF
由表1可见:用不锈钢代替紫铜管,虽然前者的热阻大48倍,但总传热系数反而增加42%;用不锈钢代替钢管,虽然前者热阻大3.7倍,但总传热系数反而增加108%;用钛材代替白铜管,虽然前者热阻大4.56倍,但总传热系数增加80%。由此可见,在换热器中,换热面的材质及其热阻的大小对总传热系数的影响不大,而换热器的结构型式、流体的流动状态、是否采取强化措施对总传热系数有显著的影响。
2 金属替代对总传热系数影响的量化分析
2. 1 换热器的总传热系数
不计垢阻,管壳式换热器的总传热系K用式(1)计算:
C5224239105.GIF
式中:Ko为蒸发总传热系数(W /(m2·℃));Kk为冷凝总传热系数(W /(m2·℃));αf为空气侧对流换热系数(W /(m2·℃));αk为工艺介质侧对流换热系数(W /(m2·℃));αo为制冷剂侧对流换热系数(W /(m2·℃));δ为换热面材料的厚度(m);λ为换热面材料的导热系数(W /(m·℃))。套片式散热管空气侧对流换热系数αf可用关联式(4)[1]求得:
92224239299.JPG
上式的适用范围:Ref=500~10 000;Sf/db=0.18~0.35; tf=-40~40℃;L/de=4~50;s1/db=2~3。对于叉排管簇,按式(4)计算的给热系数还要增加10%。对于一正三角形叉排的套片式散热器,管子是?10mm×0.7mm的紫铜管,翅片为厚δ=0.2mm的平直铝翅片,管子共4排,垂直于气流方向管的中心距为25mm,翅片节