供暖新手请教暖气片怎样根据厂家样本计算传热系数和片数
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2013年10月24日 19:08:15
来自于采暖供热
只看楼主

一直在设计空调,现在开始学习设计供暖,就从计算暖气片片数学起。看了很多暖气片厂家的样本,大部分给出了暖气片在Δt=64.5℃下的每片散热量q和每片的面积f,而传热系数K值仅仅给出了k=AΔt的n次方,就是没有具体的A值,而计算暖气片片数时需要具体的k值。请问:1、能否根据式k=q/(f.Δt)计算出k值?2、目前暖气片设计时是否已经没必要再计算片数了?

一直在设计空调,现在开始学习设计供暖,就从计算暖气片片数学起。看了很多暖气片厂家的样本,大部分给出了暖气片在Δt=64.5℃下的每片散热量q和每片的面积f,而传热系数K值仅仅给出了k=AΔt的n次方,就是没有具体的A值,而计算暖气片片数时需要具体的k值。请问:
1、能否根据式k=q/(f.Δt)计算出k值?
2、目前暖气片设计时是否已经没必要再计算片数了?
免费打赏
huangcheng
2013年11月01日 21:17:03
2楼
好的样本应提供不同传热温差下的散热量修正计算公式。公式不是你那个,是一个系数乘以温差的另一个系数的指数。然后房间的热负荷除以单片散热器的散热量,考虑各种修正系数后就得出需安装的片数。