三层小楼,这样的配电箱可以吗
wunai925921
2015年06月21日 11:05:43
只看楼主

打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?

QQ截图20110621110322.png
QQ截图20110621110305.png
打算三相入户,每一层一相电,这样的话进线是不是得加大成4x25+E16的?

QQ截图20110621110305.png


QQ截图20110621110322.png

免费打赏
lingxuct
2015年06月21日 11:35:15
2楼
厨房的用电容量也不小,应该单独给开关。

卫生间如果有电热水器时,需要一路20A带漏电的。
回复
wunai925921
2015年06月21日 14:37:24
3楼
ccc___ 发表于 2015-6-21 11:35 厨房的用电容量也不小,应该单独给开关。卫生间如果有电热水器时,需要一路20A带漏电的。没有厨房,进线比出线截面积小,可以吗?进线VV-5X16的,出线BV-2x25+E16的,这样行吗
回复
jiakind
2015年06月21日 19:27:55
4楼
50A用25平方的线??
回复
vvvcuu
2015年06月21日 20:06:55
5楼
一共才五六十安的电流, 你给整这么粗的线???

看过很多图纸, 上面的用线真的很无语. 线管就那么粗, 好几根线穿的那个费劲.
回复
hongyan79a
2015年06月21日 20:22:27
6楼
ALK7进户箱总断路器没有同时断开相线和中性线,没过欠电压保护,室外引入得加防雷浪涌保护器
回复
harvey89
2015年06月21日 21:10:00
7楼
设计余量留这么大,这是给施工和监理队伍中懂设计的人偷工减料的机会啊。
回复