三相四线中总空开老莫名其妙跳闸!!
co1434853950933
2015年06月21日 10:38:06
只看楼主

本帖最后由 改天在说 于 2015-6-22 17:32 编辑 我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!

本帖最后由 改天在说 于 2015-6-22 17:32 编辑

我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!
免费打赏
bluo2012
2015年06月23日 09:08:02
12楼
问题大多出在冰箱上,可能是冰箱零线对地绝缘不良。
回复
xiamuzhixin
2015年06月23日 10:24:22
13楼
变频冰箱?
回复
beida_energy
2015年06月23日 11:13:09
14楼
改天在说 发表于 2015-6-22 17:28 我再补充一下,总空开带漏保的,总空开下面2个分空开,一个是空开是带空调用,一个空开是带网吧电脑用,现在 …你的总的开关是带N导体的吗?如果是的话,这根穿过了RCD的N导体是可以跟任意一相构成负荷的。
回复
qq_1423529138570
2015年06月23日 11:14:27
15楼
单相电是通过N线加归总电源的,你这样做相当于将原来本来分开回路配电的回路,现在又将空调负荷的其中一相增加了不少负荷,造成三相电流的不平衡,肯定是会跳闸的,而且你现在是根本回路不清,保护起来都是个问题。
回复
cof1609595392914
2021年01月02日 21:56:57
18楼
你好三相五线为什么分闸拉下来了在接地线会跳总闸呢?