塑料管材用于北方地下管道存在的问题
jrew_83930
jrew_83930 Lv.7
2015年06月20日 17:35:00
只看楼主

一直对地下的水管道采用塑料管材有些异议,但只是评判断而无实据。今年夏季跟随饮用水规范化管理检查,走了十几个地方,这些地方均是东北地区。得到了第一手资料,支持了自己的判断。现在一些地区室外地下管道正在采用PE管,而PE管却是存在一些问题。部分城市现在基本有了共识:300以下管径可采用PE管,300以上不能用,因为经常出现问题:接口漏水或损坏,或整条管纵向开裂,甚至直接被压扁而影响通水。就在我们检查的时候,一处600管径PE管就发生了爆管,纵向开裂。据分析原因有:1 北方地区冬季冻胀、春季开化,都会造成塑料管损坏。2 是塑料管在生产过程中材料掺杂其它材料造成管子质量下降。3是施工质量不过关。还有,大管径时塑料管造价并不便宜,甚至高于球磨铸铁管。

2015年06月21日 13:37:18
2楼
PE管的纵向开裂是因为目前PE标准中缺少一条重要检测指标,低应力开裂的检测。所谓低应力开裂,是指在管道表面有轻微划痕时,管道运行在远远低于设计压力的情况下,管道会在划痕处出现裂隙,并逐渐加深加长,最终导致爆管。由于管道运输安装过程中难免存在划伤管道的情况,目前已经发现大量的案例因为这些划痕导致爆管的情况。目前北京市政院已经在积极推进这项检测指标写入PE管的产品标准中,并且建议设计院在设计使用PE管时,单独列出低应力开裂的检测要求。
回复
ljlzlzlljl
2015年06月23日 14:14:29
3楼
长见识了。小管径一直在推荐使用PE管,对于文中出现的状况,确实考虑不多。
回复
剑侠627
2015年06月24日 14:42:41
4楼
300以上的还是球墨铸铁管好啊,技术成熟,设计和施工者心理踏实
回复
shenmiguodu
2015年06月25日 21:18:14
5楼
我是东北的,我们一般以400为线,以上用球墨铸铁,以下用PE管。
回复