110KV变电站母线电压消失的事故处理
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年06月19日 12:23:00
来自于变压器
只看楼主

母线电压消失的事故处理   1.母线电压消失的原因有如下几点:   1.1.当靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,而保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流时。   1.2.当电源中断以及母线短路或因母线断路器间引线上发生短路时,母线电压就会消失。母线电压消失是系统中最严重事故,应尽可能的迅速处理,使电压恢复。   2.母线电压消失的事故处理:   在母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号掉牌、继电保护和自动装置的动作情况,以及失压时的外部象征,来判断母线失压的故障性质。

母线电压消失的事故处理
  1.母线电压消失的原因有如下几点:
  1.1.当靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,而保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流时。
  1.2.当电源中断以及母线短路或因母线断路器间引线上发生短路时,母线电压就会消失。母线电压消失是系统中最严重事故,应尽可能的迅速处理,使电压恢复。
  2.母线电压消失的事故处理:
  在母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号掉牌、继电保护和自动装置的动作情况,以及失压时的外部象征,来判断母线失压的故障性质。
  2.1.若因线路断路器失灵而引起母线电压消失时,应将故障线路手动切断后,恢复其它线路送电。
  2.2.若母线短路或有母线到断路器间的引线发生短路而引起母线电压消失时,其外部的象征除了配电屏表计有短路现象外(仪表剧烈摆动,母线电压表为零,光字亮)。在故障地点还会有爆炸声,冒烟或起火等现象,并可能使连接在故障母线上的主变的断路器及线路断路器跳闸,并出现闪光,喇叭响等现象,此时应切除故障母线,投入备用母线。
  2.3.若母线失压的原因是由母差保护误动作引起的,则可强送一次,若不能迅速找出母线电压消失的原因而估计故障点可能在母线上时,则应投入备用母线;若判明故障在送电线路上,即将故障线路切除后还不能消除故障时,则应接到调度命令后,把一切变压器和终端送电线路的断路器断开,检查消失电压的母线及其连接送电线路的断路器。如送电线路的断路器已断开,则应检查该断路器上有无电压,等有了电压后再进行合闸,将线路与母线连接。然后再连接其它各条出线。
  2.4.若母线失压时本站一次设备和继电保护均无异常,此时应不等调度命令,自行作好以下处理:
  ◎如故障过程中松安152线无明显故障及特征,应保留152在合位,立即断开松大151和泸松153开关;
  ◎如故障过程中松安152线有明显故障及特征,而松大151和泸松153正常,则应保留153在合位,立即断开151和152开关;
  ◎如故障故障过程中松安152线和泸松153线均有明显故障及特征,而松大151正常,则应保留151在合位,立即断开152和153开关;

相关推荐

APP内打开