在施工中遇见变截面悬臂梁,梁高1m,上部纵筋弯锚>12d还是弯锚入梁底,图集只写了个大于等于12d
在施工中遇见变截面悬臂梁,梁高1m,上部纵筋弯锚>12d还是弯锚入梁底,图集只写了个大于等于12d
2楼
11G101-1中89页写的蛮清楚,肯定不是你说的12D!普通梁纵向钢筋伸入支座中弯折段也不是12D,不过03G中倒是有非抗震结构梁中普通梁上部纵向钢筋弯折段是12D
回复
3楼
个人认为12d足够,这个弯折钢筋实际上没有什么用,就是个构造而已。
回复
4楼
dengken205 发表于 2015-6-19 09:06 个人认为12d足够,这个弯折钢筋实际上没有什么用,就是个构造而已。上部纵筋锚固12D?楼主别误导新人了,这种话太不负责任了
回复
5楼
炮轰司令部 发表于 2015-6-18 23:34 11G101-1中89页写的蛮清楚,肯定不是你说的12D!普通梁纵向钢筋伸入支座中弯折段也不是12D,不过03G中倒是有 …第一幅图第一排弯锚不是写的12d吗?这里我确实不太清楚,
回复
6楼
梁高一米是变截面之前的吧,变截面后肯定不到一米,梁的钢筋一般都在25左右,12d=300,也就是30公分,变截面后梁高最多500吧,弯折12d很正常啊。就按图集上说的做
回复
7楼
你压根没搞明白楼主问的是什么
回复
8楼
进来学习学习
回复
9楼
攻城师16556 发表于 2015-6-19 21:25 第一幅图第一排弯锚不是写的12d吗?这里我确实不太清楚,翻图集,看看你说的情况属于图集中哪一类,中间层且悬臂梁净跨小于4倍梁高时可以是12d
回复
10楼
dengken205 发表于 2015-6-19 22:28 你压根没搞明白楼主问的是什么对不起,确实是我理解错了,抱歉!
回复
11楼
炮轰司令部 发表于 2015-6-21 08:39 翻图集,看看你说的情况属于图集中哪一类,中间层且悬臂梁净跨小于4倍梁高时可以是12d我理解图集的意思是,悬挑梁第一排面筋弯锚只要大于12d就行了,而不是必须要锚入梁底
回复