请教一个电缆敷设问题
rk5707
rk5707 Lv.15
2015年06月18日 16:50:39
只看楼主

请教个问题,先举个例子:在爆炸危险区域内一台 185kW 隔爆 电机配电,假如设计选用 YJV-0.6/1kV-3* 185+1*95mm2 的电缆 根据04DX101-1表6-42 在直通的情况下配DN100的镀锌管。 185kW 隔爆电机接线口一般都是M63。 那么问题来了 问题1:在爆炸危险区域内电缆进电机接线盒这一段采用什么保护?是防爆挠性管?还是金属软管?或者干脆不穿管?

请教个问题,先举个例子:在爆炸危险区域内一台 185kW 隔爆 电机配电,假如设计选用
YJV-0.6/1kV-3* 185+1*95mm2 的电缆 根据04DX101-1表6-42 在直通的情况下配DN100的镀锌管。 185kW 隔爆电机接线口一般都是M63。
那么问题来了
问题1:在爆炸危险区域内电缆进电机接线盒这一段采用什么保护?是防爆挠性管?还是金属软管?或者干脆不穿管?
问题2:如果采用防爆挠性管或者金属软管,那么DN100的管径和M63的口径怎么连接的?遇到这个问题大家有什么好的施工办法?分享下你们的经验。

免费打赏
electricity
2015年06月18日 20:53:18
2楼
好贴要顶!!!!
回复
lingxuct
2015年06月19日 08:28:21
3楼
185KW的隔爆型电机是YB355S1-2,其接线盒电缆进口处应该有防爆密封圈,电缆在此处做到防爆密封。

电机接线盒电缆进口处有喇叭也有螺纹口,如果是嗽口,就让钢管与接线盒之间留一段电缆露在外,电缆是铠装的。 如果想用防爆挠性管,就把防爆挠性管的两头与接线盒和钢管配套(与钢管的螺纹是内螺纹G100,与接线盒是外螺纹M63),但有可能M63内螺纹与防爆挠性管外螺纹M63套上后,内孔太小,电缆会穿不过,就需要非正常做法:

防爆挠性管两头都配G100头(内螺纹活接头),挠性管配一只G100外螺纹接头,这只接头与接线盒连接;

连接方法一般有二种:一是直接电焊(此处受力小,水平稍有点的焊工能焊);

二是把接头配成两头外螺纹,把接线盒电缆进口的M63孔扩大成G100(要看铸铁厚度够不够),或小一点的螺纹(能穿进电缆就可以),最简单的方法是,接线盒电缆进口上套G100钢管!
回复
electricity
2015年06月19日 10:19:16
4楼
ccc___ 发表于 2015-6-19 08:28 185KW的隔爆型电机是YB355S1-2,其接线盒电缆进口处应该有防爆密封圈,电缆在此处做到防爆密封。电机接 …就是说 不用防爆绕性管也可以,直接露着电缆,但电缆是铠装。这样方便。
回复
beida_energy
2015年06月19日 17:14:27
5楼
关键是两边的接口的地方包括连接的那段电缆的处理,一个是强度防护,二是是接口的密封封堵。
两者都要做到。
当然,有这样的变径防爆软连接接续器最好。
也可以在电缆出口的地方用一个防爆接线盒过渡出线,然后在防爆接线盒那里出线的时候改成跟电动机接线盒一样的管径,这样两边都可以做到密封封堵。
回复
rk5707
2015年06月22日 19:54:59
6楼
ccc___ 发表于 2015-6-19 08:28 185KW的隔爆型电机是YB355S1-2,其接线盒电缆进口处应该有防爆密封圈,电缆在此处做到防爆密封。电机接 …这些方法都用使用过吗?好用不?
回复
rk5707
2015年06月22日 19:56:19
7楼
electricity 发表于 2015-6-19 10:19 就是说 不用防爆绕性管也可以,直接露着电缆,但电缆是铠装。这样方便。实际情况应该是可以裸露的,但是看过规范和图集是不允许的。都需要接防爆挠管。但是这样施工又不方便。。。
回复
rk5707
2015年06月22日 19:59:15
8楼
beida_energy 发表于 2015-6-19 17:14 关键是两边的接口的地方包括连接的那段电缆的处理,一个是强度防护,二是是接口的密封封堵。两者都要做到 …没有那样变径的防爆挠管。不过你说的采用防爆接线盒转接下是个办法。。赞一个!!
回复
lingxuct
2015年06月23日 08:16:27
9楼
rk5707 发表于 2015-6-22 19:54 这些方法都用使用过吗?好用不?偶都做过,因电机防爆接线盒是铸铁的,焊接需要一定水平,焊的不好会拉裂焊接处;大多数是通过金加工(车床)加工出内螺纹; 偶先测量出防爆挠性管头上的螺纹规格(直径和螺纹性质),再上车床加工; 螺纹性质有:直螺纹(用Mxx表示)、直管螺纹(用Gxx—-分公制和英制二种)和锥管螺纹(用ZGxx表示)
回复
rk5707
2015年06月25日 16:06:57
10楼
ccc___ 发表于 2015-6-23 08:16 偶都做过,因电机防爆接线盒是铸铁的,焊接需要一定水平,焊的不好会拉裂焊接处;大多数是通过金加工 …好的,感谢!!:)
回复
rk5707
2015年06月25日 16:10:07
11楼
beida_energy 发表于 2015-6-19 17:14 关键是两边的接口的地方包括连接的那段电缆的处理,一个是强度防护,二是是接口的密封封堵。两者都要做到 …同事说:卖防爆管的厂家说可以做变径的:victory: