弱电施工的15个问题及对策
bbie92109
bbie92109 Lv.7
2015年06月18日 09:07:00
只看楼主

导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。▌一、通讯、数据网络、电视系统1.桥架 缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。原因分析:现场施工及管理不规范。预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。

导读:弱电系统是现代建筑物或小区不可缺少的重要组成部分,下文对弱电系统的设备选型、施工管理、系统运维等方面所存在的问题、缺陷进行整理,提出相应解决对策,值得工程人员借鉴。
▌一、通讯、数据网络、电视系统

1.桥架

缺陷:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。
原因分析:现场施工及管理不规范。
预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。
2.电信、网通管道

缺陷:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。
原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。
预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。
3.室内管道

缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。
原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成。
解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。
4.弱电箱内接口的预留

缺陷:某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装,增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量。
原因分析:空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺寸及安装方式。
预防措施:现场若需安装空的弱电箱时,其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理,比较适宜。
5.成品保护

缺陷:施工过程中弱电箱安装并穿线后,线缆裸露在箱体外,没有进行保护。
原因分析:现场的施工管理不当。
解决措施:当穿线完成后,应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门,增强成品保护和安全意识。
6.室外箱

缺陷:公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱。
原因分析:设计时考虑不周,运行管理不善。
解决措施:设计时各子系统独立设计,同时加强交付后的管理。
7、接线箱
fengmingqing37
2015年08月19日 23:47:05
2楼
鍒氭帴瑙﹁繖鍧楋紝瀛︿範浜嗐
回复

相关推荐

APP内打开