消防应急双电源切换箱
co1434522802372
2015年06月18日 09:01:28
只看楼主

我在的一个项目是酒店,设计图上的双电源切换是在每楼层消防应急箱末端,现在我想改动一下,因为按设计要浪费很多钱,我现在就在1层设一个总双电源切换箱,然后以放射式的形式分到每楼层的消防应急箱内,这符合规范要求吗

我在的一个项目是酒店,设计图上的双电源切换是在每楼层消防应急箱末端,现在我想改动一下,因为按设计要浪费很多钱,我现在就在1层设一个总双电源切换箱,然后以放射式的形式分到每楼层的消防应急箱内,这符合规范要求吗
免费打赏
turelhk
2015年06月18日 09:31:50
2楼
我觉得不妥。新建规10.1.8的条文解释“最末一级配电箱......对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱”,所以双电源互投箱最好还是按防火分区设置。
回复
kjp2014
2015年06月18日 10:57:30
3楼
看消防设备发布情况,除消控室、消防水泵、消防风机、消防电梯要末端配置,其它消防用电设备可以在适当位置采用末端配置。