请教,给水立管(衬塑钢管)的管卡需要打在承重结构上吗?
超大哥
超大哥 Lv.7
2015年06月17日 16:19:50
只看楼主

管井四周墙体都是砖墙,施工单位提出管卡应打在剪力墙或梁上,不能打在砖墙上,因此根据现场实际应打在梁上。但是我看《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.11条中又提到“管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m”。按施工单位建议将管卡打在梁上的话,就无法满足规范要求。请问在管井四周墙体都是砖墙的情况下,是否应将管卡打在梁上?管卡应打在剪力墙或梁上有无规范依据?

2015年06月18日 09:19:18
2楼
还想是需要
回复
huahudie612
2015年06月18日 11:42:14
3楼
为什么不能固定在砖墙上?我觉着这个没有依据
回复
小小学习
2015年06月27日 09:34:16
4楼
固定到1.5~1.8米处固定效果好,可以在1.5~1.8米做一道腰梁~
回复
zzd717
2015年07月03日 09:45:58
5楼
正在努力回复挣土木币中
回复
co1434183554855
2015年07月03日 10:01:03
6楼

正在努力回复挣土木币中
回复
奋斗者1990
2015年07月06日 10:08:35
7楼
过来学习 楼主辛苦
回复

相关推荐