根据施工图纸要求,预埋阶段在人防墙上预留了3根80的套管(套管两头各伸出墙面5公分),现在施工成以下图片所示:问题:这种桥接连接方式即使电套管不伸出人防墙面5公分又怎么样,反正安装桥架的时候贴到墙面上的,电套管伸出与不伸等桥架安装好都是看不到的。

根据施工图纸要求,预埋阶段在人防墙上预留了3根80的套管(套管两头各伸出墙面5公分),现在施工成以下图片所示:

问题:这种桥接连接方式即使电套管不伸出人防墙面5公分又怎么样,反正安装桥架的时候贴到墙面上的,电套管伸出与不伸等桥架安装好都是看不到的。
1.jpg

IMG_20150615_153027.jpg

IMG_20150615_153236.jpg

IMG_20150615_153103.jpg

1.jpg


IMG_20150615_153027.jpg


IMG_20150615_153236.jpg


IMG_20150615_153103.jpg

免费打赏
qq_1408065296277
2015年06月18日 15:32:09
2楼
这样做应该规范的吧,具体没有经历过!
回复
ljx8602
2015年08月01日 21:31:47
3楼
伸出5公分是加抗力片需要的
回复
qq_1438398472146
2015年08月10日 11:23:03
4楼
不了解这个,,
回复
haotv
2015年08月27日 10:06:47
5楼
这样做应该规范的吧,具体没有经历过
回复
coolcoolrock
2015年08月27日 10:20:25
6楼
孔洞内部要有防火堵袋填充吧
回复
zgsdtzzxl
2015年08月27日 21:53:25
7楼
伸出5公分是加抗力片需要的,人防上有要求。
回复
lht0629
2015年09月02日 10:48:34
8楼
抗力片也要看情况加,人防等级核6级不须加抗力片
回复
zhangjinhui51
2015年09月07日 18:13:57
9楼
嘿嘿,人防图集要求,求解释。不同地区对要求不一
回复
魏小智
2015年09月07日 20:59:13
10楼
对人防不是很懂哎,哪位大神可以讲解下
回复
xuzisheng2006
2015年11月13日 21:07:42
11楼
伸出5公分是加抗力片需要的,人防上有要求。