(一)、什么是谐波: 电力系统中有非线性(时变或时不变)负载时,即使电源都以工频50HZ供电,当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流,这些不同于工频频率的正弦电压或电流,用富氏级数展开,就是人们称的电力谐波。 在电力系统方面,谐波是指多少倍于工频频率的波形,简称“次”,是指从2次到30次范围,如5次谐波电压(电流)的频率是250赫兹,7次谐波电压(电流)的频率是350赫兹;超过13次的谐波称高次谐波。
电力系统中有非线性(时变或时不变)负载时,即使电源都以工频50HZ供电,当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流,这些不同于工频频率的正弦电压或电流,用富氏级数展开,就是人们称的电力谐波。
在电力系统方面,谐波是指多少倍于工频频率的波形,简称“次”,是指从2次到30次范围,如5次谐波电压(电流)的频率是250赫兹,7次谐波电压(电流)的频率是350赫兹;超过13次的谐波称高次谐波。
从图二看出电压波形有开口,电流波形是方波,与图一所示波形有很大的差别。
电力谐波对电力网(包括用户)危害是十分严重的,它是一种电力污染,
随着经济发展,大功率可控硅的广泛应用,大量非线性负荷增加,特别是电子技术、节能技术和控制技术的进步,在化工、冶金、钢铁、煤矿和交通等部门大量使用各种整流设备、交直流换流设备和电子电压调整设备,电熔炼设备、电化学设备、矿井起重设备、露天采掘设备、电气机车等与日俱增,同时种类繁多的照明器具、娱乐设施和家用电器等普及使用,使得电力系统波形严重变形。
(二)电力谐波的主要危害有:
(1)引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;
(2)产生谐波损耗,使发、变电和用电设备效率降低;
(3)加速电气设备及电力变压器绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短它们的使用寿命;
(4)使设备(如电机、继电保护、自动装置、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正常或不能正确操作;
(5)干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。
(6)使开关(断路器)过载,造成经常性跳闸。由于谐波电流在导体表面流动,引起导体发热,降低了开关的实际容量所致。
(7)使无功补偿设备部件损坏,无法进行无功补偿,加大线路损失,降低变压器额定容量。
(8)对变电所的继电保护产生干扰,易造成保护误动作,导致区域性停电事故。
(9)对家用电器产生危害,如空调、微波炉、电视等。
(三)谐波的治理:
1)谐波治理标准
GB/T 14549—93 《电能质量 公用电网谐波》
该标准对不同电压等级各次谐波允许注入值都作了具体规定(略),其规定公用电网谐波电压(相电压)限值。
2)谐波治理
谐波治理就是在谐波源处安装滤波器,就近吸收谐波源产生的谐波电流,现在广泛采用的滤波器为无源滤波器,另外有利用时域补偿原理的有源滤波器,这种滤波器的优点是能做到适时补偿,且不增加电网的容性元件,但造价较高。无源滤波装置,吸收高次谐波,而所有滤波支路对基波呈现容性,正好满足无功补偿要求,不必另装并联电容器补偿装置,这种方法经济、简便,国内外广泛采用。
滤波器的种类,滤波器大致分为以下六种类型:
(a)—单调谐波滤波器;(b)—双调谐滤波器;
(c)—一阶高通滤波器;(d)—二阶高通滤波器;
(e)—三阶高通滤波器;(f)—“c”式高通滤波器。
单调谐滤波器通频带窄,滤波效果好,损耗小,调谐容易,是使用最多的一种类型。
双调谐滤波器可替代两个单调谐滤波器,只有一个电抗器(L1)承受全部冲击电压,但接线复杂,调谐困难,仅在超高压系统中使用。
一阶高通滤波器因基波损耗大,一般不采用。
二阶高通滤波器通频带很宽,滤波效果好,既可调谐振点,又可调谐曲线锐度,并可防意外共振与放大,因此也有以二阶宽通带做低次滤波器。
三阶高通滤波器一般用电弧炉滤波。
“C”式高通滤波器,用于电弧炉滤波,对二次谐波特别有效。
(四)、补偿:
企业中由于大量的电力负荷是感性负荷,因此企业的自然功率因数较低,如不采用人工补偿,提高功率因数,将造成如下不良影响:
a、降低发电机的输出功率,当发电机需提高无功输出,低于额定功率因数运行时,将使发电机有功输出降低;
b、降低了变电、输电设备的供电能力;
c、使网络电力损耗增加(网络中的电能损失与功率因数平方数成反比);
d、功率因数愈低,线路的电压降愈大,使得用电设备的运行条件恶化;
e、月均功率因数低于0.9(小型低压用户或农业用电为0.8),将受到“电力罚款”。
上述可见,提高功率因数不仅对电力系统,而且对企业经济运行有着重大意义。
在考虑提高功率因数时,应首先提高企业用电设备的自然功率因数,当采取措施后还达不到供电部门要求时,采用人工补偿装置。一般除在容量较大、经常运行的恒速机械(如水泵、空压机、鼓风机、电动发电机组等)上采用同步电动机补偿外,其它的应安装并联电容器进行补偿。
1)并联电容器补偿容量的计算
QC = α P30 qc
QC:需要补偿的无功容量,kvar;
P30:全企业有功计算负荷,KW;
α:平均负荷系数,取0.7~0.8;
qc:补偿率,kvar/KW 可在有关手则查得,也可按下式计算:
2)并联电容器的装设地点
a、集中补偿方式。将高压电容器集中安装在总降压变电所或功率因数较低、负荷较大的配电所高压母线上。
b、分散补偿。对用电负荷分散和功率因数较低的车间变电所,采用低压并联电容器安装在低压配电室。
C、就地补偿。对距供电点较远的大、中容量连续工作制的电动机(如风机、水泵、压缩机、球磨机等),应采用电动机无功功率就地补偿装置。它不仅提高功率因数,且减少线路损失,减小总电流,提高变压器负载率有明显效果。但单机补偿容量不宜过大,应保证电动机断电时不致因自激磁出现过激磁,否则易损坏电动机。就地补偿装置与电动机共用一台断路器,同时投切。
3)对高次谐波的抑制措施
为了减少和避免高次谐波对并联补偿装置的危害。为减少谐波电流流入电容器和合闸涌流,可串适当的电抗器。其感抗值应在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感抗,从而消除谐振的可能。
如对6脉冲整流线路,有5次以上谐波,XL=4.5%~6%XC;对有3次谐波的线路XL=(12%~13%)XC。
为了防止可能出现铁磁谐振,一般应采用无铁芯电抗器。
“谐波”一词起源于声学。有关谐波的数学分析在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础。傅里叶等人提出的谐波分析 .