井字梁结构的疑问
筹梦
筹梦 Lv.4
2015年06月17日 13:52:31
只看楼主

本帖最后由 tian605464952 于 2015-6-17 13:57 编辑 哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?还有这截面取的够不够?

本帖最后由 tian605464952 于 2015-6-17 13:57 编辑

哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?
井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?
还有这截面取的够不够?
pkpm计算的时候,直接按照主梁输入的,用satwe计算的结果不算太大,弹性挠度(satwe里面的)不是很大,但是在pkpm平法施工图里面梁的挠度、裂缝都超了,该怎么处理?
pkpm计算的时候对井字梁有什么特别的设置没?





QQ截图20150617132320.jpg


QQ截图20150617133325.jpg


QQ截图20150617132354.jpg


QQ截图20150617132421.jpg


QQ截图20150617132641.jpg


QQ截图20150617132742.jpg


QQ截图20150617132759.jpg


QQ截图20150617134958.jpg


QQ截图20150617132830.jpg

免费打赏
lijiedsa
2015年06月25日 10:00:32
32楼
一看楼主就是个结构概念不清晰的人
回复
筹梦
2015年06月25日 14:57:10
33楼
lijiedsa 发表于 2015-6-25 10:00 一看楼主就是个结构概念不清晰的人最讨厌你这种装b的人,就事论事,看看方案行不行,不行就提意见。
回复
maodundundun
2015年07月01日 17:47:54
34楼
我觉得25楼的几个方案挺合理的。长宽比有点大。
回复
ch0819014116
2015年09月16日 17:40:24
35楼
井字梁的支座梁跨度很大滴。取整的井字梁区隔短跨的15到20分之一。12米取个1000的梁高吧
回复
weibom
2015年11月10日 14:16:06
36楼
jszxwsw 发表于 2015-6-18 07:59 还好还好呵呵这种只合适设置单向密肋楼盖