断路器的红灯或绿灯不亮,怎么检查,不及时处理有何危害?
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年06月17日 13:03:00
来自于断路器
只看楼主

运行中,断路器红灯或绿灯不亮,可能是灯泡损坏(灯丝烧断)、灯泡回路接触不良、附加电阻损坏、断路器的辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制母线电源保险丝熔断等原因造成。 断路器的红灯或绿灯除了表示断路器的合、断位置以外还起着监视合闸回路(指绿灯)或跳闸回路(指红灯)完好的作用。因此,在运行中,若发现红灯或绿灯不亮,则应及时检查原因进行处理。否则合影响值班人员监视和观察断路器位置,以致发生故障时无法进行判断。如果确实是合闸回路出现问题,那么,当继电保护装置动作断路器断开后不能自动重合,如果确实是跳闸回路有问题,则当系统发生故障时,断路器也不会跳闸,将造成事故扩大。

此项检查应有二人同时进行,除应遵守((安全工作规程))的有关规定外,还应特别注意,防止直流接地或短路。检查的顺序,应先检查灯泡及附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈及辅助接点回路,发现问题应及时处理。

相关推荐