《混凝土规范》第11.3.7条 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。这里的梁是指框架梁,还是指框架梁和梁?如果不包括梁,那么梁可以没有通长筋,只用架立筋l搭接了。如图 4根18的是架立筋还是有通长筋,支座标注5根25
《混凝土规范》第11.3.7条 沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
这里的梁是指框架梁,还是指框架梁和梁?如果不包括梁,那么梁可以没有通长筋,只用架立筋l
搭接了。如图 4根18的是架立筋还是有通长筋,支座标注5根25
2楼
此处当然是指框架梁了
回复
3楼
此处所指是框架梁。
混规11章的标题就是“混凝土结构构件抗震设计”,因此这一章中所指的梁都是需要抗震的梁。次梁只是起划分板单元的作用,不参与整体抗震,不是抗震构件。
楼主的截图中次梁截面很大,350*1200,箍筋间距都是200,底筋更是12根32。我个人猜想,因为这个工程特殊性设计者是在构造上做了加强,一般架立筋选用12就可以了,他选用了18的钢筋,造成了楼主的迷惑。
最后,你这一层的梁是转换层的次梁吧?
回复
4楼
nimohehe 发表于 2015-6-17 20:34 此处所指是框架梁。混规11章的标题就是“混凝土结构构件抗震设计”,因此这一章中所指的梁都是需要抗震的 …不是转换层,但是跨度很大,这一跨18米是别人的问题,我没搞懂,就来问问,谢谢你详细的解答
回复
5楼
就是指框架梁了哈。
回复
6楼
没有太大的区别。
回复