大家帮忙看看这系统图上问题有多少?谢谢附件有CAD和PDF版本
大家帮忙看看这系统图上问题有多少?谢谢
附件有CAD和PDF版本
2楼
PDF版本
回复
3楼
1。负载全为动力,为什么用四级进线?为什么备用用C曲线?
2。负载为电焊机,瞬时电流很大,C曲线可以吗?
回复
4楼
1、不怕漏电吗?
2、总配室在哪里,各分箱还需要重复接地吗?分箱进线裸敷吗?
3、轴流风机如何控制?
4、分箱各出线回路穿管标注是否标准?
5、其它见楼上意见。
回复
5楼
1、由于业主所给资料不全,尚不清楚各设备控制是否需要零线,因此选择了四极进线。备用C曲线,也在考虑中。
2、“GB50055-93 第4.0.2条 每台电焊机电源线应装设隔离开关、开关和短路保护电器。
配电手册第12章第14节:电焊机的低压断路器长延时过电流脱扣器整定电流:
Iset1≥Kc1Irhεh0.5
Kc1可取1.3,Irh为额定一次电流,εh为额定暂载率。
瞬时过电流脱扣器整定电流:
Iset3≥Kc3Irh
Kc3可取3.7。”
因此瞬时脱扣大于3.7倍即可,C曲线瞬时脱扣5-10In,个人认为可以。
谢谢朋友意见,感谢
回复
6楼
1、车间做有等电位,各用电与配电设备金属外壳等,通过镀锌扁钢与接地网可靠连接,是否可行?
2、车间外有一总配电柜,已经重复接地,分箱不做重复接地。但这里有疑问:分箱只引入N线,未引入PE线,然后分箱与接地网可靠连接,是否可行?分箱进线沿电缆沟敷设,引上段等穿管保护,在平面图中有说明。
3、轴流风机控制业主要求厂家做。
4、出线回路穿管标注为参照标准00DX001,只是沿袭单位内习惯,PC表示穿PVC管,DN表示穿镀锌钢管,在总说明中有解释。管径均按有三个弯曲选择。
同样谢谢朋友意见,感谢
回复
7楼
1、等电位接地做法及设计表现图可参见图集02D501-2 。
2、既然总配电柜已经重复接地,各分箱采用三相五线制供电即可。
3、应与业主确认其控制做法,以免设计返工。
4、如果出现回路过多,有没有考虑走线槽,出线槽后穿管保护?这样更简洁美观。
回复
8楼
谢谢朋友好心指教,我会继续改进学习。
回复
9楼
1.从楼主的回复看,各配电箱之总开用的不是漏电断路器(楼主所用的断路器型号不熟悉),用4P开关是否合适?
2.轴流风机等回路是否需要考虑设电机过载保护元件?
3.管道半自动火焰切割机配出回路采用3A断路器似无必要,3A断路起好象价格要比常用的10A,16A的贵不少,有时候还需要预订,再说断路器是保护线路的.因此用常见的16A的断路器就行了(配出的4平方线)
回复
10楼
"1从楼主的回复看,各配电箱之总开用的不是漏电断路器(楼主所用的断路器型号不熟悉),用4P开关是否合适?
2.轴流风机等回路是否需要考虑设电机过载保护元件?
3.管道半自动火焰切割机配出回路采用3A断路器似无必要,3A断路起好象价格要比常用的10A,16A的贵不少,有时候还需要预订,再说断路器是保护线路的.因此用常见的16A的断路器就行了(配出的4平方线)"
1、总开的确不是漏电断路器,断路器是西门子的,进线4P开关已经更改为3P。
2、风机回路所选断路器本身具有过电流保护,是否可以认为已经具有过载保护,而不需要再增加热继,个人意见,是否可行?另外,风机控制业主确定由厂家负责,所以就没考虑那么多,可能是个疏忽。
3、这一条我会严格注意,又学到了新知识。这里的断路器选择3A似乎只能保护线路,对于过流和瞬时保护,3A规格的断路器整定都太大,而失去了实际保护意义。
谢谢楼上朋友意见,很感谢,一切顺利
回复
11楼
1、从室外引进的线路必须加浪涌保护器,防雷电流侵入!
2、进线开关选择4P也没错,只不过没有必要!
3、建议电焊机还是采用D曲线比较合理!
回复