10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?
星夜梦话
2015年06月16日 22:23:52
只看楼主

10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?非故障相相电压升高为线电压,对于大多数居民用户而言,都是单相电用户,电压升高了不是容易导致电气设备烧坏吗?



10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?非故障相相电压升高为线电压,对于大多数居民用户而言,都是单相电用户,电压升高了不是容易导致电气设备烧坏吗?

免费打赏
lfqiang336
2015年08月07日 08:16:38
12楼
学习了!感谢CCC的讲解!
回复
fitman
2015年08月07日 10:28:13
13楼
你要弄清楚,相电压,相对地电压是两个概念。对于低压系统,由于一般中性点接地,因此相电压与相对地电压是等值的。但对于象10kV系统或低压的IT系统,相电压与相对地电压是可以不等值的,当发生单相接地时,虽然相对地电压变化了,但相电压是没有变化的,因此系统可正常运行,但由于存在安全隐患,所以规定如果两小时不能排除故障,就必须停系统。
回复
l2515848
2019年08月23日 23:27:15
15楼

单相接地,是能运行,低压系统没影响,但非接地的两相,对地电压上升到10KV,对同系统的设备是考验,电缆线路易出故障