10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?
星夜梦话
2015年06月16日 22:23:52
只看楼主

10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?非故障相相电压升高为线电压,对于大多数居民用户而言,都是单相电用户,电压升高了不是容易导致电气设备烧坏吗?



10千伏线路单相接地故障后允许运行两小时的意义是什么?非故障相相电压升高为线电压,对于大多数居民用户而言,都是单相电用户,电压升高了不是容易导致电气设备烧坏吗?

免费打赏
顾鸾衣
2015年08月03日 18:43:22
2楼
那个,是不是两路供电,然后一路故障然后另一路需要提高呢??
回复
hxjjxw
2015年08月03日 19:15:15
3楼
这个是非严重故障,可以带故障运行,可以利用这些时间排除故障或者切换到备用线路。
对于居民用户的0.4kV,不受10kV接地的影响。
回复
boeing_s
2015年08月04日 08:37:42
4楼
楼主自己也说了是10KV线路,居民用电是0.4kv,不要混淆了
10KV线路现在普遍是中性点不接地运行,所以规范有允许单相接地运行2小时一说
回复
hanzhg54
2015年08月04日 10:44:17
5楼
  10KV供电系统是中性点不接地系统,某一相接地后,尽管非故障相的电压升高为线电压,但对于用户变压器来说,一次侧绕组电压并没有变化,故而不影响0.4KV用户供电,规定两小时,给判断故障严重性留了足够的时间,避免了因小故障中断供电。
回复
饼饼侠
2015年08月04日 10:49:58
6楼
楼上正解...
回复
kingx_yu
2015年08月04日 17:21:17
7楼
hanzhg54 发表于 2015-8-4 10:44   10KV供电系统是中性点不接地系统,某一相接地后,尽管非故障相的电压升高为线电压,但对于用户变压器来 …“尽管非故障相的电压升高为线电压,但对于用户变压器来说,一次侧绕组电压并没有变化"能解释下吗,谢谢
回复
北方郎
2015年08月04日 17:26:04
8楼
供电连续性
回复
lingxuct
2015年08月05日 08:09:38
9楼
支持楼上版 主意见。

中性点不接地系统发生单相接地故障,也是故障!是故障就应该立即排除,可以运行2小时是让运行管理人员抓紧时间排除故障,并不是可以让故障存在2小时!故障状态下运行,对供电系统的威胁是很大的。

中性点不接地系统并不是中性点对地一点关系也没有,所有投入运行的电压互感器一次的中性点是直接接地的,当发生单相接地故障时,接地一相被短路,其余二相的电压升高根号3倍,电压互感器在过电压状态下!

金属性接地对电压互感器的影响还小一点,但高压的绝缘层较厚,往往发生的是非金属性接地,故障点会发生电弧,这样,系统就会发生振荡,出现谐振过电压,电压互感器将超过额定值根号3倍以上电压,烧坏电压互感器绕组,使故障扩大!
回复
巴亚
2015年08月05日 09:15:49
10楼
我是来学习的