最近在比较地库结构方案,发现单向布置的次梁梁端配筋明显大于同方向的主梁(在二者截面相同的情况下),是由于次梁梁端弯矩调幅系数为1.我想问的是,同样以主梁定义的次梁,只是由于没有与柱子连接而导致其弯矩不调幅的吗?大家对于这种情况都是怎么考虑的?
最近在比较地库结构方案,发现单向布置的次梁梁端配筋明显大于同方向的主梁(在二者截面相同的情况下),是由于次梁梁端弯矩调幅系数为1.我想问的是,同样以主梁定义的次梁,只是由于没有与柱子连接而导致其弯矩不调幅的吗?大家对于这种情况都是怎么考虑的?
2楼
大过年好机会
回复
3楼
一般宜调整15%~30%。
回复
4楼
主梁才调风整15%~30%。
回复
5楼
东南大学混凝土教材第三版中册P16,只要是连续梁就可以调幅。
回复
6楼
lin0990 发表于 2015-6-17 09:31 主梁才调风整15%~30%。那请问,在PKPM里次梁为何不调幅
回复
7楼
chwserver 发表于 2015-6-17 18:10 东南大学混凝土教材第三版中册P16,只要是连续梁就可以调幅。在PKPM里次梁为何不调幅
回复
9楼
PKPM里次梁可以调幅的好吗
回复