看看上下喷的图片
frankx2007
frankx2007 Lv.3
2007年10月24日 09:33:29
来自于工地图片
只看楼主

看看上下喷的图片

看看上下喷的图片

1193189608626.jpg

免费打赏
frankx2007
2007年10月24日 16:19:41
2楼
百脑汇浦东项目上拍的。
回复
tangruiqiang2008
2007年10月24日 20:51:09
3楼
不对吧,应该有聚热盘吧?
回复
tangruiqiang2008
2007年10月24日 20:52:16
4楼
不对吧,下喷头应该有聚热盘吧?
回复
小小法师
2007年10月26日 11:18:18
5楼
感觉这么做有问题,喷头在火灾时不能及时开放,会延误火情。
回复
yaofengyun
2007年10月28日 10:16:27
6楼
回复
disen22
2007年10月30日 16:36:39
7楼
至少探测头不能在空调的上面,这样容易引起误报.这个就是典型的项目经理没有协调好两个安装队的进度引起的(消防和空调一般分开做)
空调管的下部出现阴燃的话,也不报警,但很容易引起火灾蔓延!
回复
huangjianlong
2007年11月26日 21:25:24
8楼
在规范上要求风管在1.2米宽必须在风管中部设下喷!
回复
sszd
2007年11月27日 15:01:23
9楼
8楼说的既是。
回复
zzwxf1986
2008年08月07日 10:42:39
10楼
至少探测头不能在空调的上面,这样容易引起误报.这个就是典型的项目经理没有协调好两个安装队的进度引起的(消防和空调一般分开做)
空调管的下部出现阴燃的话,也不报警,但很容易引起火灾蔓延!
回复
yuyuewei11
2008年08月08日 10:51:59
11楼
看起来还好 不知通风管道是用什么材料做的防腐
回复