一、故障现象 1998年6月12日上午和18日下午,各下了一场降水量为18毫米左右的中雨。在降雨的过程中,锦山变电站消弧线圈发出接地信号;2#主变(3150千伏安)66千伏进线5312开关过流保护动作跳闸;事故时,10千伏侧各进、出线运行正常,继电保护无一动作。雨后,2#主变66千伏进线5312开关合闸成功,2#主变恢复供电。 二、分析判断事故原因及事故点 笔者得知这一情况后,根据事故现象和该变电站10千伏侧“两线一地”供电方式的特殊性,以及所掌握的专业知识和多年积累的工作经验,做出如下分析判断:
1998年6月12日上午和18日下午,各下了一场降水量为18毫米左右的中雨。在降雨的过程中,锦山变电站消弧线圈发出接地信号;2#主变(3150千伏安)66千伏进线5312开关过流保护动作跳闸;事故时,10千伏侧各进、出线运行正常,继电保护无一动作。雨后,2#主变66千伏进线5312开关合闸成功,2#主变恢复供电。
二、分析判断事故原因及事故点
笔者得知这一情况后,根据事故现象和该变电站10千伏侧“两线一地”供电方式的特殊性,以及所掌握的专业知识和多年积累的工作经验,做出如下分析判断:
1、两次事故都发生在下雨过程,因此可以确定:(1)事故点在室外;(2)属于外绝缘设备事故,而非内绝缘设备事故。可以判断:某一室外绝缘设备的绝缘强度下降是导致事故的直接原因,雨水是引发该设备的表面与“地”之间闪络并造成短路的诱发因素。
2、雨后能够恢复供电,说明该设备的绝缘强度虽然下降,但还未达到被完全击穿的程度,且具有自恢复绝缘的能力。根据这一特征可以确定:导致事故的绝缘设备应该是绝缘子。
3、事故时66千伏主变进线开关保护动作,说明事故点在66千伏主变进线 开关的保护范围之内;事故时10千伏进、出线运行正常,所有保护均未动作,说明事故点在10千伏进、出线的保护范围之外;由此可以确定:事故点在2#主变66千伏进线开关之后、至该主变10千伏进线开关之前室外的这一段。
4、该变电站主变66千伏绕组的中性点经消弧线圈接地,主变10千伏侧采用B相接“地”,这两点接“地”与母线桥的金属构架接“地”共为同一接地装置;结合主变66千伏进线开关过流保护动作和消弧线圈发出接地信号这一现象,说明这两次事故的形式为:A相对B相及“地”的两相接地短路、或C相对B相及“地”的两相接地短路。因此,这一绝缘强度下降的室外绝缘子,应该是室外10千伏母线桥的A相或C相中的某一个。
综合上述的分析判断,可以将这两次事故确定为: 10千伏母线桥A相或C相的母线绝缘子(外绝缘设备)的绝缘强度下降后,在雨水的作用下形成闪络,导致两相接地短路。
三、检测试验及结果
随即,笔者将分析判断的结果通知给调度室主任和试验检修班班长。19日,试验检修班按照笔者分析判断的结果,对2#主变10千伏母线桥室外段的母线绝缘子进行检测试验。检测试验的结果是:从主变10千伏出线侧排列位于第三的C相母线绝缘子,其绝缘电阻仅为20兆欧;工频耐压试验时,加压到14千伏时就放电击穿。从而确定这个绝缘子就是导致两次事故发生的外绝缘设备,这一结果与笔者的分析判断完全吻合。