真空断路器的真空度下降的分析、判断和处理
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年06月16日 13:15:00
来自于断路器
只看楼主

真空断路器是利用真空的高介质强度灭弧。真空度必须保证在0.0133Pa以上,才能可靠的运行。若低于此真空度,则不能灭弧。由于现场测量真空度非常困难,因此一般均以检查其承受耐压的情况为鉴别真空度是否下降的依据。正常巡视检查时要注意屏蔽罩的颜色,应无异常变化。特别要注意断路器分闸时的弧光颜色,真空度正常情况下弧光呈微兰色,若真空度降低则变为橙红色。这时应及时更换真空灭弧室。造成真空断路器真空度降低的原因主要有:

(1)使用材料气密情况不良。
(2)金属波纹管密封质量不良。
(3)在调试过程中,行程超过波纹管的范围,或超程过大,受冲击力太大造成。
免费打赏

相关推荐

APP内打开