独立新风系统节能运行的热力学分析
dymy_17840
dymy_17840 Lv.7
2015年06月16日 11:08:00
来自于通风排烟
只看楼主

独立新风系统(DedicatedOutdoorAirSystem,简称DOAS)是将新风独立处理到较低的温度,使新风承担室内全部潜热负荷和部分显热负荷,其余显热负荷由室内干工况设备来承担的空调系统。它将室内热湿负荷分开处理,可使处理室内显热冷负荷的冷水温度得到提高,从而获得一定的节能效果。并且采用该系统时,若室内温度和湿度明显低于室外,新风和排风之间可采用全热交换器,将进一步降低能耗。 1独立新风系统的构成

典型的独立新风系统由全热回收转轮、表面式冷却器、显热回收转轮和预热装置构成,
1.1全热回收转轮
由于空调房间内温、湿度与室外新风的差别较大,为减少冷却盘管所需冷量而达到节能目的,所以在新风和排风之间安装全热转轮,对排风进身含有固体吸湿剂。在夏季,室外热湿的新风经过转轮后将热量和水分传给转轮,转轮旋转到室内排风时,再将其中吸附的水分和热量传递到室内排风中去,通过排风排到室外。在冬季,室外干冷的新风与室内温湿的排风逆向流过转轮,进行热湿交换后,新风变暖变湿后进入室内,从而回收了室内排风的显热和潜热。这种全热回收称为被动除湿,即气流中水分在水蒸气压力驱动下由高湿气流向低湿气流传递。
1.2表冷器
在冷却器盘管中通入冷水或制冷剂,使空气流过盘管和肋片表面时得到冷却,并降温到露点温度后将其中的水分脱除。冷媒分别为冷水和制冷剂时,它可分为水冷式和直接蒸发式两种。水冷式表冷器与直接蒸发式表冷器相比较,冷水盘管除湿传热效果好,并能严格控制流量,因此能正确调节冷却盘管的出口状态,且冷水具有蓄热功能,适用于负荷变化剧烈的场合。但其装置较直接蒸发式复杂,设备初投资和运行费也较高,适合于负荷要求大的场合。
1.3显热回收转轮
显热回收转轮的结构与全热回收转轮相似,它由铝片构成蜂窝状,室内排风由转轮室内侧吸入,并将所含的部分冷量传递给转轮;而新风从转轮室外侧吸入,转轮以一定速度旋转,将积蓄其上的冷量传递给新风,效率为0~70%。它不存在湿分的传递,所以只回收显热,不回收潜热。
1.4预热装置
在冬季,若室外新风的干球温度低于0℃,进入全热回收转轮后会发生结霜的现象。为了避免这个问题的产生,应对新风进行预热。可采用热水通入盘管或电加热器来加以实现。
2湿空气处理的热力学分析
为了更深入地掌握独立新风系统节能运行的特性,有必要对系统中湿空气的处理过程进行热力学分析。为便于分析,根据常规的空调工况,中独立新风系统处理过程中的各状态点进行设定:
(1)干球温度为7℃且饱和;
(2)干球温度为13℃,露点温度为7℃;
(3)干球温度为26℃,露点温度为15℃;
(4)干球温度为20℃,露点温度为15℃。
由于室外新风的干球温度低于0℃,全热转轮可能发生结霜,所以需要进行预热处理。若能根据室外气候状况和室内空气设计状态,合理地确定各环节设备的运行情况和空气处理状态,将会获得最大的节能效果。
免费打赏

相关推荐

APP内打开