潍坊医学院附属医院空调设计
zihp7710
zihp7710 Lv.7
2015年06月15日 17:49:00
只看楼主

  医院建筑的设计具有一定的特殊性,医院设计在功能设置、建筑布局均对空调专业设计有不同要求,通过对潍坊医学院附属医院门诊医技综合楼的设计,结合当地实际情况,在空调设计方面做了缜密的设计思考。  1  建筑概况  门诊医技综合楼建筑面积为44 468 m2 ,空调面积为36 963 m2 ,地下2 层,地上16 层,建筑总高度为74. 60 。  2  空气调节的设计范围  设计范围包括新建门诊医技综合楼的舒适性空调和净化空调设计。

  医院建筑的设计具有一定的特殊性,医院设计在功能设置、建筑布局均对空调专业设计有不同要求,通过对潍坊医学院附属医院门诊医技综合楼的设计,结合当地实际情况,在空调设计方面做了缜密的设计思考。
  1  建筑概况
  门诊医技综合楼建筑面积为44 468 m2 ,空调面积为36 963 m2 ,地下2 层,地上16 层,建筑总高度为74. 60 。
  2  空气调节的设计范围
  设计范围包括新建门诊医技综合楼的舒适性空调和净化空调设计。
  3  空调制冷设计
  3. 1  室内设计参数
  室内设计参数见表1 。
  3. 2  冷、热负荷及蒸汽耗量
  1) 空调冷负荷:夏季:4 000 kW;冬季:215 kW;2) 空调热负荷:3 800 kW;3) 冬季空调加湿蒸汽耗量:940 kg/ h ,蒸汽压力为0. 2 MPa。
  3. 3  空调冷热源
  由本楼集中冷冻机房分多路供给7 ℃/ 12 ℃的冷冻水和本楼热交换站汽水换热后提供60 ℃/ 50 ℃空调热水。
  3. 4  空调水系统
  1) 冷冻水系统为一次泵系统,冷冻机组和冷冻水泵的控制采用负荷控制法,根据供回水温度及流量控制冷冻机组及冷冻水泵的启、停,在分集水器间设旁通和压差控制装置。2) 大楼分为空调设投资和运行成本,方便管理维护。污水管道布置时,如不需要接纳沿路地块的污水,管道可不沿道路布置,就近沿山坡或绿地埋设,以减少管道长度,节约投资。在确定管道坡度时尽量等同道路坡度,以减少管道埋深,如遇到山坡地中较平的台地,按规范允许的最小坡度确定管道坡降。

  3. 2  污水处理
  山坡地一般地形高低起伏,如一定要将污水集中进行处理,则需要建设很多污水泵站,投资和运行费用都将较大,而且在山坡地长距离埋设管道也不安全,管道容易发生故障,所以建议山坡地如污水无法集中处理时,可根据地形划分排水分区,污水根据地形分散进行处理,处理设施可采用小型生活污水处理设备。目前我国采用的小型生活污水处理工艺主要有:化粪池、稳定塘、污水的土地处理、活性污泥法和生物膜法。
  3. 3  排水管道的选择
  排水管道管材的选择主要考虑就地取材,根据水质、断面尺寸、土壤性质、地下水位、地下水侵蚀性、内外所受压力以及现场条件、施工方法等因素进行选择。不同的管材有其不同的优缺点和适用条件。在山坡地选择管材时,不仅要考虑到经济、实用等因素,同时还要考虑管道抗压和抗拉,所以排水管材建议选择HDPE 排水管和钢筋混凝土管。
  4  管线综合的问题
  在城市管线综合规划中,平原地区雨、污水等重力管道随着埋设长度的增加,其管道埋深也不断增加,这样重力管道以上各种市政管线有足够的竖向空间进行埋设,对管线综合来说较为有利。而在山坡地区,由于重力管道基本上和道路同一坡度埋设,所以随着管道的铺设,管道埋深不会有太大的增加,这就需要我们在起点就确定合适的雨、污水管道的埋深,为其他各种市政管线留出管位,以保证各种管线能够顺利埋设。
  5  结论与建议
  本文通过规划过程中遇到的一些问题,对山坡地给排水规划中存在的问题进行了分析,对如何规划和设计山坡地给排水设施提出了解决方法。只有结合山坡地的特殊地形对现场进行仔细踏勘和分析,具体问题具体对待,才能做出切实可行的山坡地给排水规划方案,解决山坡地给排水问题。

相关推荐

APP内打开