二楼放变压器及高低压配电柜。问题是,现在不知道电缆沟怎么布置,要是在一层的话电缆沟是挖到地下的。现在在二楼,楼板是钢筋混凝土,没地方挖呀?还有变压器的进线该怎样留孔?最好有示例图,谢谢
二楼放变压器及高低压配电柜。问题是,现在不知道电缆沟怎么布置,要是在一层的话电缆沟是挖到地下的。现在在二楼,楼板是钢筋混凝土,没地方挖呀?还有变压器的进线该怎样留孔?最好有示例图,谢谢
2楼
可以砌墙啊
回复
3楼
可以把配电柜架起来,或者在柜子上面走桥架
回复
4楼
xyedm 发表于 2015-6-15 20:01 可以砌墙啊千万别砌墙,我单位有一个这样的配电室,难看死了。走桥架最简单。
回复
5楼
现在用的都是干式变压器,不需要预留孔洞。
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2015-6-15 20:38 现在用的都是干式变压器,不需要预留孔洞。谢谢!新手好多问题不懂得!也没老师带
回复
7楼
建议你用电缆桥架吧
回复
8楼
你用电缆桥架吧,桥架在二层楼板底部。二层配电柜底下开洞。用竖井从桥架往下连接到电缆沟。
回复
9楼
走桥架 地面敷静电地板 设备单独做基础