变电站安装专业间交界面有哪些遗漏?
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年06月15日 12:59:00
只看楼主

  由于变电站工程涉及的专业多,如果专业间配合不够严密,将会在设计和施工中出现盲区,在工程验收中发现以下常见问题:  (1)电气一次专业在各个配电装置的平面布置图给土建专业时,由于未标明户外照明配电箱,户外所有电专用盘及检修箱的位置及安装方式、尺寸,最终延误了施工。  (2)由于电气二次专业在电缆清册中未开列由厂家成套提供的电缆清册,造成电气一次在电缆敷设时未开列二次部分电缆的埋管。  (3)电气一次专业会签土建构架图时未核对土建构架梁上耐绝缘子串挂点的位置是否满足电气要求。

  由于变电站工程涉及的专业多,如果专业间配合不够严密,将会在设计和施工中出现盲区,在工程验收中发现以下常见问题:
  (1)电气一次专业在各个配电装置的平面布置图给土建专业时,由于未标明户外照明配电箱,户外所有电专用盘及检修箱的位置及安装方式、尺寸,最终延误了施工。
  (2)由于电气二次专业在电缆清册中未开列由厂家成套提供的电缆清册,造成电气一次在电缆敷设时未开列二次部分电缆的埋管。
  (3)电气一次专业会签土建构架图时未核对土建构架梁上耐绝缘子串挂点的位置是否满足电气要求。
  (4)故障录波器modem的电话线未接入。
  (5)GPS对时遗漏未接。
  (6)保护与通信接口不明确,如缺少光配线架端子接线图。
免费打赏

相关推荐

APP内打开